路由器的风扇和板卡好像不在线,这个通过命令行怎么查看呀?
(0)
您好,参考
主控板及风扇框本身提供有风扇框状态指示灯—OK指示灯和FAIL指示灯,用于故障定位。如果主控板和风扇框上的OK指示灯灭、FAIL指示灯亮时,表示风扇框有故障。
对于S12510-X AC和S12510-X DC机型,您还可以通过机箱前面板上方的FAN指示灯查看风扇框是否正常工作,当FAN指示灯为绿色时,表示所有在位的风扇框均正常工作,当FAN指示灯为红色时,表示至少一个风扇框存在故障或机箱中无风扇框在位。
· S12510-X AC和S12510-X DC交换机有两个风扇框,且为1+1冗余备份,可以允许有一个风扇框不在位。在仅有一个风扇框正常工作的情况下,请将风扇框安装在风扇框槽位FAN2处,以保证设备的通风散热。
· S12516-X AC和S12516-X DC交换机有上风扇框FAN1和下风扇框FAN2,请确保两个风扇框同时在位且正常运行。
当风扇框发生故障时,请参考下列步骤进行故障处理:
(1) 如果所有指示灯都为灭,请确认电源模块是否正常工作,具体请参见“6.3 电源故障定位与处理”。
(2) 使用display fan(任意视图)命令查看风扇框的工作状态。通过该命令的显示信息可查看每个风扇框槽位的风扇框是否在位、风扇的风向、风扇框中风扇个数、每个风扇的工作状态和转速等信息。
(3) 检查机箱出风口、入风口是否被异物堵塞。如果有异物,请将其清理;如果装有防尘网,请取下防尘网进行清洁,保证风道畅通。
(4) 检查风扇框是否安装到位。可以拉出风扇框,将其重新插入,并拧紧固定螺钉,查看风扇框上的指示灯是否恢复正常。
(5) 检查空出的单板插槽位置或者电源安装位置上是否安装了假面板。如果没有,请安装假面板,保证通风效果。
(6) 如果有条件,可尝试更换风扇框,查看更换后的风扇框是否能正常工作。如果能,说明原风扇框已损坏。
(7) 如果您在上述内容的帮助下仍旧无法定位问题,请联系代理商或当地用服工程师进行处理。
通过查看S12500-X系列交换机主控板上的单板状态指示灯,可以判断主控板的工作状态。主控板上的单板状态指示灯指示了对应槽位单板的工作状态,您可以根据主控板所在槽位号,查看对应指示灯了解主控板的工作状态。
正常工作状态下:主控板对应指示灯RUN处于闪烁状态,ALM处于灯灭状态。如果指示灯RUN处于灯灭状态,表示主控板有故障。
对于S12510-X AC和S12510-X DC机型,您还可以通过机箱前面板上方的MPU指示灯查看主控板是否正常工作, 当MPU指示灯为绿色时,表示所有在位的主控板均处于正常工作状态,当MPU指示灯为红色时,表示至少一块主控板发生故障或主控板正在加载软件。
当主控板发生故障时,请参考下列步骤进行故障处理:
(1) 确认电源模块是否正常工作,具体请参见“6.3 电源故障定位与处理”。
(2) 检查主控板是否安装到位。可以重新拉出主控板,并将其重新插入,保证主控板安装到位。主控板的安装过程,请参见“3.2.1 安装主控板和业务板”。
(3) 通过主控板的系统复位键(RESET,位于主控板最右侧)进行主控板复位,待主控板启动完成后,再次查看指示灯RUN是否亮起。
(4) 如果设备上有空闲的主控板槽位,可以尝试将主控板插入空闲的槽位,查看工作状态是否正常。
(5) 如果您在上述内容的帮助下仍旧无法定位问题,请联系代理商或当地用服工程师进行处理。
· S12510-X AC和S12510-X DC交换机的业务板槽位编号标注在机箱前面板槽位上方,主控板和网板槽位编号标注在机箱后面板单板槽位右侧。
· S12516-X AC和S12516-X DC交换机的主控板和业务板槽位编号标注在机箱前面板槽位右侧,网板槽位编号标注在机箱后面板单板槽位上方。
通过查看S12500-X系列交换机主控板上的单板状态指示灯,可以判断业务板和网板的工作状态。主控板上的单板状态指示灯指示了对应槽位单板的工作状态,可以根据业务板和网板所在槽位号,查看对应指示灯了解单板的工作状态。
正常工作状态下:对应指示灯RUN处于闪烁状态,ALM处于灯灭状态。如果指示灯RUN处于灯灭状态,表示业务板或网板有故障。
对于S12510-X AC和S12510-X DC机型,您还可以通过机箱前面板上方指示业务板状态的LPU指示灯和指示网板状态的FAB指示灯查看业务板或网板是否正常工作,当LPU指示灯和FAB指示灯均为绿色时,表示所有在位的业务板和网板均处于正常工作状态,当LPU指示灯(FAB指示灯)为红色时,表示至少一块业务板(网板)发生故障或正在加载软件。
当业务板或网板发生故障时,请参考下列步骤进行故障处理:
(1) 首先确保主控板处于正常工作状态,具体请参见“6.5 主控板故障定位与处理”。
(2) 查看配置终端是否有主机软件版本不兼容该槽位单板的提示信息出现,如果现有软件版本不支持对应单板,请升级设备到正确版本。
(3) 计算整机功耗情况,确保电源模块输出功率充足,具体请参见“附录B.4 电源模块”。
(4) 检查单板是否安装到位,可以拉出单板,并将其重新插入,保证单板安装到位。对于网板,您还需要检查网板的扳手是否锁定。业务板的安装过程,请参见“3.2.1 安装主控板和业务板”。网板的安装过程,请参见“3.2.2 安装网板”。
(5) 如果设备上有空闲的单板槽位,可以尝试将单板插入空闲的槽位,查看工作状态是否正常。如过正常,说明原单板槽位可能损坏。
(6) 如果您在上述内容的帮助下仍旧无法定位问题,请联系代理商或当地用服工程师进行处理。
主控板和业务板上的接口都有对应的指示灯,正常状态下,接入网络的接口指示灯为亮。
管理用以太网口有LINK、ACT两个指示灯,当LINK指示灯常亮时表示管理以太网口正常工作。其他类型端口,每端口有一个指示灯。
如果接入网络的接口指示灯灭,表示接口或者连接线缆可能有故障。请参考下列步骤进行故障处理:
首先请确保接口所在主控板或者业务板工作正常,具体请参见“6.5 主控板故障定位与处理”或“6.6 业务板及网板故障定位与处理”。
(1) 检查接口线缆的连接。线缆正确连接方法请参见“5.4 交换机接入网络”。
(2) 检查线缆是否损坏。使用线缆连接相同类型的一对正常工作的接口,若接口指示灯亮,说明线缆没问题;若接口指示灯仍不亮,说明线缆有问题,请更换线缆。请使用符合要求的线缆进行连接,更多内容请参见“附录D 连接线缆介绍”。
(3) 如果接口使用可插拔接口模块,请检查接口类型与可插拔模块型号适配,可插拔模块型号与外接线缆规格匹配。更多内容请参见“附录B.7 可插拔接口模块”。
(4) 对于使用可插拔接口模块的接口,尝试更换可插拔接口模块,排除可插拔模块的故障。
· 若是由于使用shutdown命令造成的端口Down,请使用undo shutdown命令激活相应的以太网端口。
· 确认接口出现故障后,若交换机还有空闲的同类型接口,可考虑将线缆接入空闲的接口,代替故障接口的工作。
(5) 请检查两端接口的速率、双工等设置是否一致,确保两端接口设置可以配合工作。
(6) 如果您在上述内容的帮助下仍旧无法定位问题,请联系代理商或当地用服工程师进行处理。