单位几台s5130交换机前面板sys亮红灯,后面两个风扇都在闪黄灯,登录看到Fan 2 airflow direction is not preferred on slot 1。请问这是什么故障到?
(0)
最佳答案
检查交换机风扇配置信息发现交换机风扇的实际气流方向为:Airflow Direction: Port-to-power;而配置用户下看到风扇模块的优选气流方向为:Prefer Airflow Direction: Power-to-port,两者不一致(交换机风扇反转),导致交换机风扇状态为:FanDirectionFault,风扇信号灯告警,交换机SYS信号灯告警。
处理方法:
因为风扇模块的实际气流方向是无法改变的,只能去改变风扇模块的优选气流方向和风扇实际气流方向一致,操作步骤如下
-
fan prefer-direction slot 1 port-to-power
(1)
暂无评论
您好,调整一下风向
fan prefer-direction命令用来配置设备期望的风扇模块的风道方向。
undo fan prefer-direction命令用来恢复缺省情况。
【命令】
fan prefer-direction slot slot-number { port-to-power | power-to-port }
undo fan prefer-direction slot slot-number
【缺省情况】
用户期望的风道方向为port-to-power,即端口侧进风、电源侧出风。
【视图】
系统视图
【缺省用户角色】
network-admin
【参数】
slot slot-number:表示设备的成员编号。
port-to-power:表示设备期望的风道方向是端口侧进风、电源侧出风。
power-to-port:表示设备期望的风道方向是电源侧进风、端口侧出风。
【使用指导】
S5560X-34S-EI和S5560X-54S-EI机型不支持该特性。
【举例】
# 配置成员设备1的设备期望的风扇模块的风道方向为port-to-power。
<Sysname> system-view
[Sysname] fan prefer-direction slot 1 port-to-power
【相关命令】
(0)
暂无评论
改风扇风向命令,二选一,能解决问题就行
fan prefer-direction slot 1 port-to-power
fan prefer-direction slot 1 power-to-port