同样插的网线,现场普通的交换机插满就能带动,然后这个交换机插满有一个50多米长的那个线的接口就不亮,是功率问题吗
(0)
POE开了吗
换个网线试试
(0)
开了,这个网线不好换,但换交换机或者单独插这个可以
或者终端到交换机这里接跟条线试试
您好,带POE吗?
检查链路的8芯是否全通
(1)
poe max-power
带poe,全通
调整一下POE供电功率
poe max-power
1、检测这根50米长的网线的线序是否正确,确保8芯全通。
2、检查交换机端口配置是否为手动shutdown状态。
3、如果远端设备是一个POE设备,那需要检查一下连接到交换机的端口的POE是否启用。
4、要确保POE设备为标准POE受电设备。
(0)