支持的
交换机使用100G光模块对接华为100光模块,无法up. 华三交换机采用华三光模块,华为采用海信光模块。
发现华三光模块光功率都正常,就是无法up.
发现华为100G接口上配置了fec mode none.
我司缺省自协商开启,链路两端FEC模式需保持一致。正常短距离100G对接是建议开启FEC的。
在华三设备100G接口配置port fec mode none之后正常up
(1)
H3C S6800-54HF 接口下没有port fec mode none这个命令
https://www.h3c.com/cn/d_202403/2075256_30005_0.htm#
我查了有的,版本问题吧 升级一下
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
我查了有的,版本问题吧 升级一下