接口状态为down:
Ten-GigabitEthernet1/0/5
Current state: DOWN
Line protocol state: DOWN
收发光: Current diagnostic parameters:
Temp.(C) Voltage(V) Bias(mA) RX power(dBm) TX power(dBm)
49 3.29 6.92 -2.75 -2.05
Alarm thresholds:
Temp.(C) Voltage(V) Bias(mA) RX power(dBm) TX power(dBm)
High 73 3.80 9.90 1.00 0.00
Low -3 2.81 1.00 -13.10 -10.30