冗余电源技术通过部署多余的电源模块,来避免电源过载。比如,设备至少需要N个电源才能运行,我们通常会给设备配备M(M大于N)个电源,多余的(M-N)个电源可配置为冗余电源。正常情况下,这M个电源负载均衡,共同为设备输出功率。当其中某个电源故障时,其余电源能立即接管其工作,从而避免发生电源过载。
配置冗余电源后,如果有接口板插入,系统会先比较待上电接口板的最大功耗和系统的剩余功率:
· 当最大功耗小于等于剩余功率时,直接给接口板供电。
· 当最大功耗大于剩余功率时,不会给接口板供电,接口板不能启动。此时,可增加电源模块,或者减少冗余电源的数量。
只有在开启电源管理功能后,本特性才会生效。
(1) 进入系统视图。
system-view
(2) 配置冗余电源模块数。
(独立运行模式)
power-supply policy redundant module-count
(IRF模式)
power-supply policy chassis chassis-number redundant module-count
缺省情况下,冗余电源模块数量的值为0。
(0)
power-supply policy redundant命令用来配置冗余电源模块数。
undo power-supply policy redundant命令用来恢复缺省情况。
【命令】
(独立运行模式)
power-supply policy redundant module-count
undo power-supply policy redundant
(IRF模式)
power-supply policy chassis chassis-number redundant module-count
undo power-supply policy chassis chassis-number redundant
【缺省情况】
配置的冗余电源模块数为0。
【视图】
系统视图
【缺省用户角色】
network-admin
【参数】
chassis chassis-number:表示设备在IRF中的成员编号。(IRF模式)
module-count:表示冗余电源模块数目,不同型号的设备支持的取值范围不同,用户可以通过帮助信息来获取设备支持的取值范围,但是该范围的上限是系统支持的最大冗余模块数,根据设备安插的接口板的数量和耗电量不同,用户实际能够配置的值会小于等于系统支持的最大冗余模块数。
【使用指导】
仅缺省MDC支持本命令。
只有在开启电源管理功能后,冗余电源配置才会生效。
【举例】
# 配置电源冗余模块数为1。(独立运行模式)
<Sysname> system-view
[Sysname] power-supply policy redundant 1
(0)