%May 30 11:54:26:860 2024 Dahua LLDP/5/LLDP_PVID_INCONSISTENT: -MDC=1-Slot=2; PVID mismatch discovered on GigabitEthernet2/0/31 (PVID 2), with KeXueLou-HUAWEI-HuiJU GigabitEthernet0/0/28 (PVID 1).
本地交换机31口的配置
interface GigabitEthernet2/0/31
port link-mode bridge
port link-type trunk
port trunk permit vlan 1 to 2 1000
port trunk pvid vlan 2
对端交换机28口的配置
interface GigabitEthernet0/0/28
port link-type trunk
port trunk allow-pass vlan 2 1000
这个报错信息什么意思,有影响正常传输使用吗
(0)
您好,要解决这个问题,你可以:
(0)
暂无评论
看你两端的通信涉不涉及vlan 1和vlan 2(也就是两端的pvid),如果不涉及的话就没有影响,可以直接把检测功能关了。
如果涉及的话,还是建议统一一下两端的pvid。