H3C S6520X-54QC-EI交换机风扇风向告警问题

2024-07-01提问
  • 0关注
  • 0收藏,553浏览
粉丝:0人 关注:1人

问题描述:

两台S6520X-54QC-EI做堆叠, 版本Version 7.1.070, Release 6526,一直提示风扇

%Jul  1 17:37:53:044 2024 ZEEKR-HZWCZX-AnfangDSW-S6520EI-23F-21-23U-0.80 DRVPLAT/4/DrvDebug: -Slot=2;

 ALARM:The airflow direction of The two Power Fan is Different  on slot 2  ,please check it.

%Jul  1 17:37:52:625 2024 ZEEKR-HZWCZX-AnfangDSW-S6520EI-23F-21-23U-0.80 DRVPLAT/4/DrvDebug:

 ALARM:The airflow direction of The two Power Fan is Different  on slot 1  ,please check it.

%Jul  1 17:36:58:204 2024 ZEEKR-HZWCZX-AnfangDSW-S6520EI-23F-21-23U-0.80 SHELL/6/SHELL_CMD: -Line=vty0-IPAddr=10.205.32.3-User=admin; Command is disp version

%Jul  1 17:36:53:016 2024 ZEEKR-HZWCZX-AnfangDSW-S6520EI-23F-21-23U-0.80 DRVPLAT/4/DrvDebug: -Slot=2;

 ALARM:The airflow direction of The two Power Fan is Different  on slot 2  ,please check it.

%Jul  1 17:36:52:553 2024 ZEEKR-HZWCZX-AnfangDSW-S6520EI-23F-21-23U-0.80 DRVPLAT/4/DrvDebug:

 ALARM:The airflow direction of The two Power Fan is Different  on slot 1  ,please check it.

%Jul  1 17:35:52:938 2024 ZEEKR-HZWCZX-AnfangDSW-S6520EI-23F-21-23U-0.80 DRVPLAT/4/DrvDebug: -Slot=2;

 ALARM:The airflow direction of The two Power Fan is Different  on slot 2  ,please check it.

%Jul  1 17:35:52:506 2024 ZEEKR-HZWCZX-AnfangDSW-S6520EI-23F-21-23U-0.80 DRVPLAT/4/DrvDebug:

 ALARM:The airflow direction of The two Power Fan is Different  on slot 1  ,please check it.

查看风扇风向正常:

<ZEEKR-HZWCZX-AnfangDSW-S6520EI-23F-21-23U-0.80>disp fan

 Slot 1:

 Fan 1:

 State    : Normal

 Airflow Direction: Port-to-power

 Prefer Airflow Direction: Port-to-power

 Fan 2:

请问各位大佬,这是什么问题

最佳答案

粉丝:1人 关注:14人

改变风扇风向试下呢

3.1  对于支持可插拔风扇模块的设备,开机后SYS灯红色常亮该如何解决?

说明

不同产品的指示灯情况有所不同,此处以S5560X-EI系列以太网交换机为例,各产品的具体情况请参考对应的安装指导。

 

支持可插拔风扇模块的设备,若风扇模块正常,但风扇模块的实际风道风向与设备期望的风扇模块的风道风向不一致,则设备系统指示灯(SYS灯)异常(红色常亮),但风扇模块的指示灯正常(黄色常亮),此时风扇运行噪音通常比较大,设备会打印风扇告警的日志信息。

风扇模块的实际风道方向,由所选风扇模块的型号决定。通常有:端口侧进风、电源侧出风或电源侧进风、端口侧出风两种。可查看对应的风扇手册了解;也可以通过在设备上执行display fan命令,查看字段“Airflow Direction”(风扇模块的实际风道方向)了解。

设备期望的风扇模块的风道方向,支持通过命令行进行配置,并可通过执行display fan命令,查看字段“Prefer Airflow Direction”(期望的风扇模块的风道方向)了解。

<Sysname> display fan

 Slot 1:

 Fan 1:

 State    : Normal

 Airflow Direction: Port-to-power

 Prefer Airflow Direction: Port-to-power

当二者不一致时,可通过系统视图下的fan prefer-direction命令调整设备期望的风道方向,使其与风扇模块的实际风道方向一致。

·     指定参数port-to-power表示期望风道方向为端口侧进风,电源侧出风

·     指定参数power-to-port表示期望风道方向为电源侧进风,端口侧出风

需要注意的是:设备上电后,是否检查风扇模块的实际风道风向与设备期望的风扇模块的风道风向一致,与产品和软件版本有关。各产品的具体情况请参考安装指导。

收诊断,400

小土豆大智慧 发表时间:2024-07-01 更多>>

没啥用

zhiliao_ODLTMX 发表时间:2024-07-01

推荐风向和实际一致,型号也没有问题

zhiliao_ODLTMX 发表时间:2024-07-01

收诊断,400

小土豆大智慧 发表时间:2024-07-01
1 个回答
粉丝:167人 关注:1人

风向可以调整。

当交换机检测到插入的两个风扇模块的风道方向均与设备当前期望的风道风向不符,系统会打印TrapLog信息提醒用户:两个风扇模块的风道方向均与用户设置的交换机当前期望风道方向不一致。此时,用户可以根据提示信息更换相应的风扇模块。

调整命令:

fan prefer-direction slot slot-number power-to-port | port-to-power }


fan prefer-direction命令用来配置设备的首选风扇风向。undo fan prefer-direction命令用来恢复缺省情况。

缺省情况下,交换机上电启动时,系统将自动记录风扇的风向,并认为该风向为首选的风扇风向。

当风扇模块的风向和首选的风向不一致的时候,系统会打印TrapLog信息提醒用户。


这风向是对的,还提示这个告警

zhiliao_ODLTMX 发表时间:2024-07-01 更多>>

这风向是对的,还提示这个告警

zhiliao_ODLTMX 发表时间:2024-07-01

编辑答案

你正在编辑答案

如果你要对问题或其他回答进行点评或询问,请使用评论功能。

分享扩散:

提出建议

    +

亲~登录后才可以操作哦!

确定

亲~检测到您登陆的账号未在http://hclhub.h3c.com进行注册

注册后可访问此模块

跳转hclhub

你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作

举报

×

侵犯我的权益 >
对根叔社区有害的内容 >
辱骂、歧视、挑衅等(不友善)

侵犯我的权益

×

泄露了我的隐私 >
侵犯了我企业的权益 >
抄袭了我的内容 >
诽谤我 >
辱骂、歧视、挑衅等(不友善)
骚扰我

泄露了我的隐私

×

您好,当您发现根叔知了上有泄漏您隐私的内容时,您可以向根叔知了进行举报。 请您把以下内容通过邮件发送到pub.zhiliao@h3c.com 邮箱,我们会尽快处理。
  • 1. 您认为哪些内容泄露了您的隐私?(请在邮件中列出您举报的内容、链接地址,并给出简短的说明)
  • 2. 您是谁?(身份证明材料,可以是身份证或护照等证件)

侵犯了我企业的权益

×

您好,当您发现根叔知了上有关于您企业的造谣与诽谤、商业侵权等内容时,您可以向根叔知了进行举报。 请您把以下内容通过邮件发送到 pub.zhiliao@h3c.com 邮箱,我们会在审核后尽快给您答复。
  • 1. 您举报的内容是什么?(请在邮件中列出您举报的内容和链接地址)
  • 2. 您是谁?(身份证明材料,可以是身份证或护照等证件)
  • 3. 是哪家企业?(营业执照,单位登记证明等证件)
  • 4. 您与该企业的关系是?(您是企业法人或被授权人,需提供企业委托授权书)
我们认为知名企业应该坦然接受公众讨论,对于答案中不准确的部分,我们欢迎您以正式或非正式身份在根叔知了上进行澄清。

抄袭了我的内容

×

原文链接或出处

诽谤我

×

您好,当您发现根叔知了上有诽谤您的内容时,您可以向根叔知了进行举报。 请您把以下内容通过邮件发送到pub.zhiliao@h3c.com 邮箱,我们会尽快处理。
  • 1. 您举报的内容以及侵犯了您什么权益?(请在邮件中列出您举报的内容、链接地址,并给出简短的说明)
  • 2. 您是谁?(身份证明材料,可以是身份证或护照等证件)
我们认为知名企业应该坦然接受公众讨论,对于答案中不准确的部分,我们欢迎您以正式或非正式身份在根叔知了上进行澄清。

对根叔社区有害的内容

×

垃圾广告信息
色情、暴力、血腥等违反法律法规的内容
政治敏感
不规范转载 >
辱骂、歧视、挑衅等(不友善)
骚扰我
诱导投票

不规范转载

×

举报说明