深信服上网行为管理有一个跨三层取mac地址,描述如下
跨三层取mac主要用于:终端用户经过其它三层设备(路由器、三层交换机等)在到AC时源Mac变化,需要通过snmp协议获取内网终端用户的真实mac地址,除认证中心其他部署模式都支持跨三层取Mac;
三层交换机(或其他三层设备)上需要做的配置:先在终端网关设备上开启snmp V2C版本,确认好跟AC对接的三层设备的community团体值、OID、IP地址,AC上必须跟三层设备保持一致(IP OID和MAC OID如果不明确的话需要找交换机厂商确认)且每个参数必填项,三层设备开启SNMP等操作需要跟交换机等三层厂商确认
华三交换机该如何配置?
(0)
配置snmp即可
如图1所示,iMC服务器作为NMS通过SNMPv1/SNMPv2c协议对设备进行配置文件备份,并且当设备出现故障时能够主动向NMS发送告警信息。
图1 SNMPv1/v2c功能典型配置组网图
本举例是在S10500-CMW710-R7577P01版本上进行配置和验证的。
· SNMPv2c与SNMPv1配置方法完全一致,本举例中以配置SNMPv2c为例进行介绍。
· 用户在设备和NMS上配置的SNMP版本号和团体字必须一致,否则,NMS无法对设备进行管理和维护。
· 不同厂商的NMS软件配置方法不同,关于NMS的详细配置,具体请参考NMS的相关手册。本配置举例中,以IMC PLAT 7.0 (E0202)为例进行介绍。
# 设置Agent使用的SNMP版本为v2c、只读团体名为readtest,读写团体名为writetest。
<Agent> system-view
[Agent] snmp-agent sys-info version v2c
[Agent] snmp-agent community read readtest
[Agent] snmp-agent community write writetest
# 设置设备的联系人和位置信息,以方便维护。
[Agent] snmp-agent sys-info contact Mr.Wang-Tel:3306
[Agent] snmp-agent sys-info location telephone-closet,3rd-floor
# 设置允许向NMS发送告警信息,使用的团体名为traptest。
[Agent] snmp-agent trap enable
[Agent] snmp-agent target-host trap address udp-domain 192.168.100.4 params securityname traptest
(0)
正常配置snmp
· 设备运行于FIPS模式时,不支持该配置举例。
· SNMPv1和SNMPv2c的配置方法相同,下面以SNMPv1为例进行配置。
NMS与Agent相连,设备的IP地址和掩码如图1-3所示。
NMS通过SNMPv1对Agent进行监控管理,Agent在故障时能够主动向NMS发送告警信息。
图1-3 SNMPv1配置组网图
(1) 配置Agent
# 配置Agent的IP地址为1.1.1.1/24,并确保Agent与NMS之间路由可达。(配置步骤略)
# 配置Agent支持SNMPv1版本、只读团体名为public,读写团体名为private。
<Agent> system-view
[Agent] snmp-agent sys-info version v1
[Agent] snmp-agent community read public
[Agent] snmp-agent community write private
# 配置设备的联系人和位置信息,以方便维护。
[Agent] snmp-agent sys-info contact Mr.Wang-Tel:3306
[Agent] snmp-agent sys-info location telephone-closet,3rd-floor
# 开启NMS告警功能,告警信息发送到主机1.1.1.2,使用的团体名为public。
[Agent] snmp-agent trap enable
[Agent] snmp-agent target-host trap address udp-domain 1.1.1.2 params securityname public v1
snmp-agent target-host命令中指定的版本必须和NMS上运行的SNMP版本一致,因此需要将snmp-agent target-host命令中的版本参数配置为v1。否则,NMS无法正确接收告警信息。
(2) 配置NMS
配置NMS使用的SNMP版本为SNMPv1,只读团体名为public,读写团体名为private。另外,还可以根据需求配置“超时”时间和“重试次数”。具体配置请参考NMS的相关手册。
NMS侧的配置必须和Agent侧保持一致,否则无法通信。
# 通过查询Agent上相应的MIB节点获取NULL0接口的MTU值,结果为1500:
Send request to 1.1.1.1/161 ...
Protocol version: SNMPv1
Operation: Get
Request binding:
1: 1.3.6.1.2.1.2.2.1.4.135471
Response binding:
1: Oid=ifMtu.135471 Syntax=INT Value=1500
Get finished
# 当使用错误的团体名获取Agent上的MIB节点信息时,NMS上将看到认证失败的Trap报文,即authenticationFailure:
1.1.1.1/2934 V1 Trap = authenticationFailure
SNMP Version = V1
Community = public
Command = Trap
Enterprise = 1.3.6.1.4.1.43.1.16.4.3.50
GenericID = 4
SpecificID = 0
Time Stamp = 8:35:25.68
(0)
暂无评论
H3C正常配置snmp即可,配置参考手册
https://www.h3c.com/cn/d_201906/1208200_30005_0.htm
(0)
暂无评论
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
暂无评论