交换机提示报这个错误。
查看日志说明说是有可能链路down了,现在这个交换机下连接的这两个接口 是锐捷的一台傻瓜交换机,看不出是哪个接口down了,这个情况 报这个日志 怎么整? 还有 华三的交换机接口是不是默认开启 BPDU上送CPU处理?
(0)
最佳答案
也可能傻瓜锐捷下有接口down了
全局使能STP+端口也使能STP:BPDU报文上送CPU处理,且CPU发出的BPDU报文不携带任何vlan tag;
全局使能STP+端口未使能STP:BPDU报文上送CPU丢弃;
全局未使能STP:透传BPDU报文,当作普通二层组播报文处理,且会和普通二层报文一样携带vlan tag,在相关VLAN内进行广播
(0)
有命令可以过滤这条日志吗 不让他提示 除了 un info en
没有
华三接傻瓜的接口 可以配置边缘端口+BPDU保护吗
可以,但是你这接口能收到BPDU不建议配置bpdu保护,可以配置个边缘接口
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
可以,但是你这接口能收到BPDU不建议配置bpdu保护,可以配置个边缘接口