交换机一直弹出received an inferior BPDU

2024-10-15提问
  • 0关注
  • 1收藏,707浏览
lennox 零段
粉丝:0人 关注:0人

问题描述:

 

交换机G1/1/0/17和G1/1/0/19接口一直收到inferior BPDU,接口状态为DISCARDING,请问如何排查问题?

 

最佳答案

粉丝:0人 关注:2人

遇到“inferior BPDU from designated port which is in forwarding or learning state”这样的日志信息,通常与生成树协议(STP)相关,表示交换机收到来自其指定端口的低优先级BPDU(桥协议数据单元),这可能会导致生成树状态的不稳定

配置 stp dispute-protection

stp dispute-protection命令用来开启Dispute保护功能。

undo stp dispute-protection命令用来关闭Dispute保护功能。

【命令】

stp dispute-protection

undo stp dispute-protection

【缺省情况】

Dispute保护功能处于开启状态。

【视图】

系统视图

【缺省用户角色】

network-admin

【使用指导】

Dispute保护是指当生成树检测到链路出现了单通故障时,会阻塞单通端口,以防止环路。

在某些特定的VLAN应用组网中,例如,用户配置下游设备的上行端口不允许PVID的VLAN通过,导致下游设备收不到上游设备发送的PVID对应VLAN的生成树协议报文,而上游设备能收到下游设备发送的生成树协议报文。此时会触发Dispute保护,阻塞端口,导致用户业务流量中断。为了保证业务流量正常处理,用户可以配置undo stp dispute-protection命令关闭Dispute保护功能,避免链路被生成树阻塞而影响用户业务。

【举例】

# 关闭Dispute保护功能。

<Sysname> system-view

[Sysname] undo stp dispute-protection

回复lennox:

检查STP配置: 确保所有交换机的STP配置一致,包括STP模式(如802.1D、快速生成树协议RSTP等)。不同的网络设备或版本可能默认使用不同的STP类型,导致优先级不一致。 检查BPDU优先级: 确保网络中所有交换机的桥接优先级(bridge priority)设置正确。你可以通过调整各个交换机的优先级,确保期望的根桥具有最高的优先级。 检查物理连接: 验证指定端口的物理连接是否正常,确保没有环路并排除任何连线问题。 端口状态: 查看交换机的端口状态,确保没有任何端口处于错误状态(如错误禁用、阻塞等)。 BPDU保护设置: 如果你的设备不支持undo stp dispute-protection命令,可以尝试开启BPDU保护或BPDU过滤等功能(如果设备支持),以防止来自不可靠设备的低优先级BPDU。 设备固件/软件更新: 确保你的交换机运行最新的固件或操作系统版本,某些STP问题可能是已知的bug,通过更新可以解决。 日志监控: 继续监控日志,查看是否还有类似的警告信息。如果问题持续存在,可能需要深入分析网络拓扑和配置。 额外步骤 如果在进行上述步骤后仍然存在问题,考虑进行以下额外的诊断: 网络拓扑图:绘制网络拓扑图,识别和分析潜在的环路或冗余连接。 STP调试命令:使用调试命令(如debug spanning-tree)查看STP的运行状态和BPDU交换情况,以帮助逐步排除故障。 总结 这个问题通常与网络中生成树配置、端口状态、物理连接或BPDU优先级有关。通过检查和调整这些设置,通常可以解决这个问题。

zhiliao_emF5r6 发表时间:2024-10-15 更多>>

请问有问题排查思路吗?

lennox 发表时间:2024-10-15
回复lennox:

zhiliao_emF5r6 发表时间:2024-10-15
1 个回答
粉丝:4人 关注:46人

G17 G19拔线


编辑答案

你正在编辑答案

如果你要对问题或其他回答进行点评或询问,请使用评论功能。

分享扩散:

提出建议

    +

亲~登录后才可以操作哦!

确定

亲~检测到您登陆的账号未在http://hclhub.h3c.com进行注册

注册后可访问此模块

跳转hclhub

你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作

举报

×

侵犯我的权益 >
对根叔社区有害的内容 >
辱骂、歧视、挑衅等(不友善)

侵犯我的权益

×

泄露了我的隐私 >
侵犯了我企业的权益 >
抄袭了我的内容 >
诽谤我 >
辱骂、歧视、挑衅等(不友善)
骚扰我

泄露了我的隐私

×

您好,当您发现根叔知了上有泄漏您隐私的内容时,您可以向根叔知了进行举报。 请您把以下内容通过邮件发送到pub.zhiliao@h3c.com 邮箱,我们会尽快处理。
  • 1. 您认为哪些内容泄露了您的隐私?(请在邮件中列出您举报的内容、链接地址,并给出简短的说明)
  • 2. 您是谁?(身份证明材料,可以是身份证或护照等证件)

侵犯了我企业的权益

×

您好,当您发现根叔知了上有关于您企业的造谣与诽谤、商业侵权等内容时,您可以向根叔知了进行举报。 请您把以下内容通过邮件发送到 pub.zhiliao@h3c.com 邮箱,我们会在审核后尽快给您答复。
  • 1. 您举报的内容是什么?(请在邮件中列出您举报的内容和链接地址)
  • 2. 您是谁?(身份证明材料,可以是身份证或护照等证件)
  • 3. 是哪家企业?(营业执照,单位登记证明等证件)
  • 4. 您与该企业的关系是?(您是企业法人或被授权人,需提供企业委托授权书)
我们认为知名企业应该坦然接受公众讨论,对于答案中不准确的部分,我们欢迎您以正式或非正式身份在根叔知了上进行澄清。

抄袭了我的内容

×

原文链接或出处

诽谤我

×

您好,当您发现根叔知了上有诽谤您的内容时,您可以向根叔知了进行举报。 请您把以下内容通过邮件发送到pub.zhiliao@h3c.com 邮箱,我们会尽快处理。
  • 1. 您举报的内容以及侵犯了您什么权益?(请在邮件中列出您举报的内容、链接地址,并给出简短的说明)
  • 2. 您是谁?(身份证明材料,可以是身份证或护照等证件)
我们认为知名企业应该坦然接受公众讨论,对于答案中不准确的部分,我们欢迎您以正式或非正式身份在根叔知了上进行澄清。

对根叔社区有害的内容

×

垃圾广告信息
色情、暴力、血腥等违反法律法规的内容
政治敏感
不规范转载 >
辱骂、歧视、挑衅等(不友善)
骚扰我
诱导投票

不规范转载

×

举报说明