每日一题
☺您本月已连续签到天,打败了0%的知了达人!
今日已答题
签到规则:
1.每日可签到答题一次,每签到一次可获得5积分,连续签到10天额外奖励50积分,连续签到20天以上额外奖励100积分;连续签到30天以上额外奖励200积分;
2.签到答题正确,获得经验值5点;
3.签到成功后,当天日期会有提示。
如题。局点内有两台核心交换机S7503E,现希望各增加一块万兆业务板卡用于做堆叠;板卡插入后是否需要重启后才能被识别?
(0)
最佳答案
先去核对下目前设备的主控版本是否适配新增加的业务板卡,若主控的软件支持新增加业务板;去官网下载对应版本软件,版本说明上然后把新增加的业务板卡型号复制上去查找,若支持的话,热插拔就可以识别,就无需重启,如不支持,需要找到这个业务板卡最低支持主控的版本,需要升级才能识别;识别的时间会比较长点,通过display device 去看业务槽位;
暂无评论
配套情况下热插拔识别,如果不支持或软件版本不配套需求升级重启涉及业务影响。
先明确配套支持细节吧