当以太网交换机所处安装环境中有接地排时,将交换机的黄绿双色保护接地线缆一端接至设备的保护接地螺钉上,具体步骤如下:
(1) 取下交换机机箱后面板的接地螺钉。
(2) 将设备随机附带的接地线缆的OT端子套在机箱接地螺钉上。
(3) 将套了OT端子的接地螺钉安装到接地孔上,并用螺丝刀拧紧。
图3-16 连接保护接地线缆到交换机的接地孔(以S5130S-28P-HPWR-EI为例)
(1) 接地螺钉 | (2) 保护接地线的OT端子 |
(3) 接地标识 | (4) 接地孔 |
(5) 保护接地线缆 |
另一端与机房的接地排相连,具体步骤如下:
(1) 根据交换机与接地排的距离,截取合适长度的保护接地线缆。
(2) 用剥线钳剥掉约20mm长的绝缘胶皮,使用尖嘴钳子将露出的金属丝处理成圆型形状,圆形的大小能够套紧在接地排的接线柱为宜。
(3) 将处理过的保护接地线缆套在接地排的接地柱上,用六角螺母将接地线缆紧固在接地柱上。
(1): 接地柱 | (2): 接地排 |
(3): 处理过的保护接地线缆 | (4): 六角螺母 |
消防水管和大楼的避雷针接地都不是正确的接地选项,以太网交换机的接地线缆应该连接到机房的工程接地。
当设备所处安装环境中没有接地排,附近有泥地并且允许埋设接地体时,可采用长度不小于0.5m的角钢或钢管,直接打入地下。角钢截面积应不小于50×50×5mm,钢管壁厚应不小于3.5mm,材料采用镀锌钢材。设备黄绿双色的接地线缆应和角钢采用电焊连接,焊接点应进行防腐处理。
(1): 设备接地螺钉 | (2): 保护接地线缆 | (3): 大地 |
(4): 焊接点 | (5): 接地体 | (6): 设备后面板 |
当设备所处安装环境中没有接地排,并且条件不允许埋设接地体时,若设备采用交流电供电,可以通过交流电源的PE线进行接地。应确认交流电源的PE线在配电室或交流供电变压器侧是否良好接地,并保证设备的PE端子和交流电源的PE线可靠连接,设备的电源电缆应采用带保护地线的三芯电缆。若交流电源的PE线在配电室或交流供电变压器侧没有接地,应及时向供电部门提出整改的要求。
· 请使用设备随机提供的保护地线连接交换机到机房的接地排,否则不能保证接地效果,容易导致交换机损坏。
· 以太网交换机设备的防雷安装指导,请参考《H3C 设备防雷安装指导手册》。
现场问题主要有两个:
1. 通过PE线接地的方式是指通过三芯电缆电线的接地端口接地吗?
2. 为什么最后有个说明部分,写到请使用设备随机提供的保护地线连接交换机到机房的接地排,否则不能保证接地效果,容易导致交换机损坏。
意思是建议使用第一种吗?还是只能使用第一种?如何理解?
(0)
最佳答案
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
暂无评论