两台核心m-lag组网 , 跟一台交换机连接做了动态链路聚合,发现核心上与交换机做聚合的接口down,一致性检擦说是stp不一致,怎么解决?设备上的stp都是默认的,没有修改过。
(0)
最佳答案
如果Type 1类型配置不一致,则将从设备上DR接口置为down状态。 Type 1类型配置一致性检查分为全局配置和DR接口配置。 全局Type 1类型配置 配置 一致性检查内容 IPP口链路类型 Access、Hybrid和Trunk IPP口的PVID IPP口的PVID 生成树功能 全局生成树功能是否开启和VLAN内生成树功能是否开启 生成树模式 STP、RSTP、PVST和MSTP MST域相关配置 MST域的域名、MSTP的修订级别和MSTI与VLAN的映射关系 DR接口Type 1类型配置 配置 一致性检查内容 聚合组的工作模式 静态聚合组和动态聚合组 接口生成树功能 接口上的生成树功能是否开启 接口的链路类型 Access、Hybrid和Trunk 接口的PVID DR接口的PVID