根据你提供的网络拓扑图和配置信息,如果 1 号设备无法 ping 通 3、4、5 号设备,可能有以下几个原因需要检查:
1. OSPF 配置问题:
确保 OSPF 配置正确。例如,检查每个区域的 network 声明是否包含了正确的网段。
确保区域之间的连接正常,Area 0 必须作为骨干区域,所有其他区域需要通过骨干区域进行通信。
如果使用 NSSA(如 area 0.0.0.2 nssa),需要确保区域间的路由传播没有问题,特别是 ABR(Area Border Router)的配置是否正确。
2. 接口状态:
确保所有相关接口都已启用(up 状态),例如 GE0/0 和 GE0/1。
确保 VLAN 10 的接口 IP 配置没有错误。
3. 路由传播:
检查 1 号设备的路由表(使用 display ip routingtable 或类似命令)是否有 172.16.0.x 网段的路由。
如果路由表没有相关网段,可能是 OSPF 邻居关系未建立或路由未正确传播。
4. ACL 或防火墙:
确保没有配置阻断 ICMP 流量的访问控制列表(ACL)或防火墙规则。
5. NAT 或其他配置问题:
如果网络中启用了 NAT,可能需要确保 NAT 配置没有影响内部通信。
排查步骤建议:
1. 检查 OSPF 邻居关系:
display ospf peer
查看所有设备是否正确建立了 OSPF 邻居关系。
2. 检查路由表:
display ip routingtable
确保路由表中包含目标网段的路由。
3. 测试逐跳连接:
从 1 号设备 ping 2 号设备的直连接口。
如果可以 ping 通,继续从 2 号设备 ping 3、4、5 的接口。
4. 查看接口状态:
display interface brief
确认所有接口是否处于 up 状态。
根据上述检查,你可以逐步定位问题并修复。