核心两台m-lag已经配置好了,状态正常,没有问题。
然后拿一台接入交换机跟核心做动态聚合,当配置完成后,发现核心连接接入交换机的接口down了(主备都是),接入交换机连核心的接口也down了,这是为什么??求解。
(0)
最佳答案
是模拟器搞的实验吧,那就正常了,接口经常震荡的,有bug
要关闭一致性检测
即使这样,实验过程中可能还会有问题的
(0)
跟接入交换机一配完聚合,立马就down了
更新了答复看下呢,关闭一致性检查后最后保存配置,重新启动下
这就看你加组配置有没有配置对了,聚合组DOWN,说明加组失败。上面的一致性检查主备MLAG都需要配置。
正确的配置是什么,麻烦发下,我对一下配置,感觉没错啊
可以看下案例 https://www.h3c.com/cn/d_202411/2304534_30005_0.htm#_Toc183530268
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
可以看下案例 https://www.h3c.com/cn/d_202411/2304534_30005_0.htm#_Toc183530268