你好:
7506E交换机是否支持1588v2?是否支持外部时钟源?有没有典型的配置说明?其他设备要获取1588v2时钟信息,有没什么注意事项?下面是7506E的设备信息。多谢!
DEVICE_NAME : LS-7506E-NonPoE
DEVICE_SERIAL_NUMBER : 210235A1JAX20A000030
<HEXIN_7506E>displa version
H3C Comware Software, Version 7.1.070, Release 7585P05
Copyright (c) 2004-2019 New H3C Technologies Co., Ltd. All rights reserved.
H3C S7506E uptime is 110 weeks, 3 days, 20 hours, 5 minutes
Last reboot reason : USER reboot
Boot image: flash:/S7500E-CMW710-BOOT-R7585P05.bin
Boot image version: 7.1.070, Release 7585P05
Compiled Jul 25 2019 16:00:00
System image: flash:/S7500E-CMW710-SYSTEM-R7585P05.bin
System image version: 7.1.070, Release 7585P05
Compiled Jul 25 2019 16:00:00
Feature image(s) list:
flash:/S7500E-CMW710-FREERADIUS-R7585P05.bin, version: 7.1.070
Compiled Jul 25 2019 16:00:00
(0)
最佳答案
是否支持1588v2?
是否支持外部时钟源?
以下是一个常见的1588v2配置示例:
[7506E] ptp enable
Grandmaster角色(时钟主设备): 如果设备作为网络中时钟的主控设备:
[7506E] ptp role master
Slave角色(时钟从设备): 如果设备需要从上级设备同步时间:
[7506E] ptp role slave
选择时间同步模式,例如E2E(End-to-End)或P2P(Peer-to-Peer):
[7506E] ptp mode e2e
如果使用外部时钟源:
[7506E] ptp source clock-external
启用PTP功能的接口:
[7506E]interface GigabitEthernet 1/0/1
[7506E-GigabitEthernet1/0/1] ptp enable
使用以下命令检查PTP的状态和同步信息:
[7506E] display ptp clock
[7506E] display ptp statistics
PTP版本匹配:
QoS和时延优化:
网络设计:
PTP报文透传:
验证时间同步状态:
(0)
1588V2是什么?
PTP么 应该是不支持
手册里找一下看看:
https://www.h3c.com/cn/d_202406/2196046_30005_0.htm
(0)