AC接在交换机下面,交换机下联AC的接口dispute, Disputed:表示发生了Dispute保护,即端口收到了指定端口发出的低优先级消息,且发送端口处于Forwarding或Learning状态.
AC为什么会产生低优先级消息?AC都没有开STP啊
(0)
先搞清楚下组网详情吧,不限于设备型号、拓扑以及配置等
一会AC在交换机下行,那么不应该交换机上行才是ac接口么?
前后信息根本对不上咋分析论证,另外相关截图和日志等信息都没有咋分析定位
如果不方便透露就建议摇供应商或400热线等权威渠道沟通细节尽快定位处理吧
目前只能大致判断组网不合理或有环路
(0)
交换机下面接了一个AC,交换机本端的口被dispute了
你理解有误,AC有交换机功能,AC也有stp功能哦
(0)
AC是有stp功能,我是说AC上面一直没有开stp。
AC是有stp功能,我是说AC上面一直没有开stp。
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
交换机下面接了一个AC,交换机本端的口被dispute了