display ptp interface brief
State Delay mechanism Clock step Asymmetry correction Name
Passive E2E Two 0 XGE2/1/2
Slave E2E Two 0 XGE2/1/24
2/1/24接的是时钟源是可以正常同步的。2/1/2是设备互联接口,状态为啥是Passive是设备自己算出来的吗,如果互联的设备上行时钟源断了,互联的设备能从这台设备的2/1/2锁定时钟源吗?
(0)
最佳答案
在NTP(Network Time Protocol)环境中,设备的时钟同步状态显示为"Passive"通常意味着该设备目前没有与任何时钟源同步,即它没有选择任何时钟作为参考。这种状态可能是因为设备正在等待更好的时钟源出现,或者是在NTP算法中被动地等待同步信息。
对于2/1/2接口显示为"Passive"的情况,这可能是因为该接口没有配置为与任何时钟源直接同步,或者在NTP的层级结构中,它没有被选为主时钟源的同步点。设备会根据NTP算法自动选择最优的时钟源进行同步,这个选择过程考虑了多个因素,包括时钟源的准确度、网络延迟和跳数等。
如果2/1/24接口的时钟源断开,而2/1/2接口是设备互联接口,理论上,如果2/1/2接口被配置为可以作为时钟源的接口,且NTP算法判断它是当前最优的时钟源,那么它是可以被其他设备锁定为时钟源的。但是,这通常需要2/1/2接口的时钟源是通过NTP从其他可靠的时钟源同步过的,否则它的时钟准确度可能无法满足同步需求。
为了确保时钟同步的准确性和可靠性,建议检查网络配置,确保所有设备都正确地配置了NTP,且有多个可靠的时钟源可供选择,以避免单点故障。此外,定期监控NTP状态,使用如`display ntp-service status`命令,可以帮助及时发现并处理时钟同步问题。
(0)
您好,参考
字段 | 描述 | ||
Name | PTP接口的名称 | ||
State | PTP接口的状态,取值包括: · Slave:接口状态为Slave,跟踪外部时间信息 · Uncalibrated:接口状态为Uncalibrated,Slave状态前的临时状态 · Passive:接口状态为Passive(接口收到对端的Announce报文后,计算出的状态),不跟踪外部时间信息,也不对外发布时间信息 · Master:接口状态为Master,对外发布时间信息 · Premaster:接口状态为Premaster,Master状态前的临时状态 · Listening:接口状态为Listening(接口初始化后,即进入Listening状态),不跟踪外部时间信息,也不对外发布时间信息 · Faulty:接口状态为Faulty,该状态为PTP协议的错误状态(即检测到错误),接口不处理PTP协议报文 · Disabled:接口状态为Disabled,接口上PTP协议未运行,接口不处理协议报文 · Initializing:接口状态为Initializing,接口位于初始化状态,接口不处理协议报文 · N/A:表示无意义 |
(0)