s7506e-x于s5560端口聚合,二层透传vlan+bfd联动 bfd会话显示down,两台交换机间是运营商专线,局域网测试好用,但使用运营商专线后bfd会话就是down的,问题出在哪里呢,谢谢
(0)
最佳答案
您好,根据您描述的场景,H3C S7506E-X和S5560交换机之间通过端口聚合进行二层透传VLAN,并且启用了BFD联动。在局域网测试时一切正常,但在使用运营商专线后,BFD会话显示为down。以下是可能的原因和解决方法:
display bfd session命令查看BFD会话的状态,确认是否存在配置错误。
display ip routing-table命令检查路由表,确保目的地址的路由存在且正确。
display interface命令检查物理接口的状态,确认链路是否稳定,有无丢包或错误计数增加。
(0)
联系运营商对比链路对报文的影响
(0)
中间是二层透传vlan的,没有vlan 1,是否和这个有关,谢谢
bfd会话走的是vlan1吗?
中间是二层透传vlan的,没有vlan 1,是否和这个有关,谢谢
bfd设置的时间和频率太快,专线一般过传输,不建议设置bfd
(0)
中间的两条1000M专线平均延时是4ms,我应该该bfd的时间间隔吗,谢谢
中间的两条1000M专线平均延时是4ms,我应该该bfd的时间间隔吗,谢谢