开机风扇转动,所有灯口都不亮,已经重启过了没有任何作用,有个电源模块测试过应该坏了,是不是一个电源模块坏了,另外一个带不动
(0)
如果一个电源模块损坏,确实可能影响到整个系统的供电,导致其他部件无法正常工作,包括灯光不亮的情况。建议检查电源模块是否需要更换,同时确认电源槽位是否正常。如果电源模块更换后问题依旧,可能需要进一步检查电源槽位日志信息或其他硬件是否存在问题
(0)
双电源模块的“负载均衡” vs “冗余备份”
华三S6503默认采用双电源冗余设计,两个模块共同供电(负载均衡),而非主备切换。
若其中一个模块损坏,理论上另一个模块应能独立承担全部负载,如果无法正常工作
可能性1:电源模块完全失效(如电容爆裂、PWM芯片损坏),导致无输出电压。
可能性2:电源模块“虚报正常”(指示灯亮但实际无输出),需用万用表测量模块输出端电压。
可能性3:电源槽位硬件故障(如继电器卡死、保险丝熔断),导致模块无法供电至主板。