如题,客户侧有华为的波分设备,会存在双线路的倒换,倒换的时候会发local fault的信息。
默认我们的交换机对这种信息的处理机制是什么样的,是立即down端口吗,还是会有一个延时操作?
端口恢复的话又需要多久?
(0)
立即触发端口状态变更
当华三交换机检测到来自波分设备的Local Fault信号(如光纤中断、光模块异常等),会立即将对应物理端口置为BFD Down状态6,阻断流量转发以避免环路或数据丢失。此机制与华为波分设备默认的SD告警触发倒换条件(如B1_EXC、SM_BIP8_OVER等)直接关联。
延时处理场景
若交换机端口配置了协议层保护机制(如以太网OAM或LLDP),可能通过协议协商延迟端口状态变更(通常在毫秒级)。但华三默认对物理层告警(如LOS/LOF)采用无延迟响应策略。
故障恢复检测
当波分设备完成倒换并清除Local Fault信号后,华三交换机会通过物理层自协商重新检测链路状态,恢复时间通常为10ms~3秒6,具体取决于光模块类型和链路速率(如10G/40G速率差异)。
协议层恢复延迟
若启用BFD等快速检测协议,端口可达到毫秒级恢复(如BFD检测周期为3.3ms时,收敛时间≤50ms);未启用协议则依赖默认的物理层检测,恢复时间可能延长至秒级。
display device slot
命令58,实时监控端口状态,并设置SNMP Trap通知运维人员。阶段 | 动作 | 耗时范围 |
---|---|---|
波分倒换触发Local Fault | 华三端口状态置为Down | 0ms(立即触发) |
波分倒换完成 | 光模块重协商、物理链路恢复 | 10ms~2s |
协议层恢复(如BFD) | 端口状态更新为Up | ≤50ms |