smartmc设备7503xmg做tm进行钠管设备,环境中有几台5135的poe交换机并已成功钠管在tm上web页面无法查看可视化poe供电显示通信错误,有大佬遇到过是什么问题嘛,应该怎么解决,另外拓扑图页面可通过点击设备图标进行web登录为什么对ac设备无法登录,ac已被钠管,其余设备都正常
(0)
最佳答案
PoE通信错误。首先检查网络连通性,确认TM能够ping通这些5135交换机的管理IP。如果网络不通,可能是路由或VLAN配置问题。然后检查SNMP配置,确保TM使用的SNMP版本(v2c或v3)与交换机配置一致,社区名正确,读写权限开放。可能需要登录到交换机CLI检查SNMP设置。另外,检查交换机的固件版本是否与TM兼容,可能需要升级固件或TM的软件版本。此外,确认PoE功能在交换机上已启用,并且相关MIB库正确支持,可能需要查看设备文档或厂商支持。
然后是第二个问题,AC无法Web登录。首先确认AC的Web管理功能已启用,可能通过CLI登录AC检查HTTP/HTTPS服务状态。检查AC的防火墙或ACL规则是否允许来自TM或管理网络的HTTP/HTTPS流量,特别是端口80和443。尝试直接从浏览器访问AC的IP地址,如果同样无法访问,可能是AC本身的配置问题。如果通过TM的拓扑图点击访问,可能是URL生成错误,检查生成的URL是否正确,比如是否使用了正确的协议(http/https)和端口。此外,清除浏览器缓存或换用其他浏览器测试,排除缓存或兼容性问题。还需要确认登录AC的凭证是否正确,是否有权限访问Web界面。
(0)
自动组网的也要配置snmp相关参数嘛
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
自动组网的也要配置snmp相关参数嘛