用超级终端设置好WEB登录界面后。断开交换机电源后。再次接通交换机电源。之前用超级终端配置的WEB登录界面的IP地址无法登录。PING交换机的WEB登录界面的IP PING不通。用超级终端配置的时候有用SAVE命令进行保存了。但是为什么断电后,就不能使用了呢?要如何配置啊?谢谢!
(0)
最佳答案
[H3C-Vlan-interface1]ip address 192.168.0.192 255.255.255.0
[H3C-Vlan-interface1]save
The configuration will be written to the device.
Are you sure?[Y/N]y
Please input the file name(*.cfg)(To leave the existing filename
unchanged press the enter key):admin.cfg
Now saving current configuration to the device.
Saving configuration. Please wait...
..
Unit1 save configuration flash:/admin.cfg successfully
这样就可以了