开机自检提示
Slot 6 : HPE Smart Array P824i-p MR Gen10 - Logical channel - Configuration
1902 -Slot 6 Smart Array - Controller not configured.
Action: Configure the controller or verify conections between the drives,
backplanes and controller .
(0)
开机报错可能是Smart Array控制器配置问题:
故障现象
开机自检提示:
1902 Slot 6 Smart Array Controller not configured
提示需配置控制器或检查驱动器、背板与控制器的连接。
原因分析
1. 控制器未初始化:未创建RAID阵列或未导入配置。
2. 物理连接异常:驱动器、背板与控制器的物理链路存在松动或故障。
3. 固件版本兼容性:若涉及SAS扩展卡,需确认固件版本是否为5.14+。
处理步骤
1. 检查物理连接
关机后检查Slot 6控制器所在PCIe插槽的安装稳固性。
确认驱动器与背板、背板与控制器间的SAS/SATA线缆连接无松动或损坏。
若存在SAS扩展卡,验证其固件版本(需≥5.14)。
2. 配置RAID控制器
开机按F10进入HPE Smart Storage Administrator (SSA)界面。
选择控制器P824i-p MR Gen10,初始化并创建RAID阵列。
若已有配置,检查是否需重新导入(Import Configuration)。
3. 升级固件
从HPE支持官网下载最新控制器固件(如未适配5.14+版本)。
通过iLO或离线包更新固件,重启验证。
4. 模式验证
确认服务器BIOS引导模式为UEFI(该控制器仅支持UEFI模式)。
进入BIOS设置(重启按F9),检查Boot Options是否为UEFI。
注意事项
操作前备份数据,配置变更可能导致数据丢失。
若问题持续,可能存在硬件故障,建议更换控制器测试或HPE技术支持。
该方案基于HPE Gen10平台典型处理方法,可系统性排查配置与硬件问题。