交换机电源正常,为什么提示断电,%Apr 25 12:09:17:442 2025 S10510X IFNET/4/IF_ERROR_DOWN_RECOVER: -MDC=1-Chassis=1-Slot=2; An error down alarm recovers on Ten-GigabitEthernet1/2/0/6, because of POWERLOW-DOWN.
(0)
最佳答案
%Apr 25 12:09:17:442 2025 S10510X IFNET/4/IF_ERROR_DOWN_RECOVER:
-MDC=1-Chassis=1-Slot=2;
An error down alarm recovers on Ten-GigabitEthernet1/2/0/6, because of POWERLOW-DOWN.
IF_ERROR_DOWN_RECOVER
)Ten-GigabitEthernet1/2/0/6
(1 号主控板、2 号槽位、0 号子卡、6 号接口)POWERLOW-DOWN
(电源欠压导致的接口宕机恢复)POWERLOW-DOWN
表示接口因 电源供应不足 或 电压过低 导致之前进入故障宕机状态,当前电源恢复正常,接口已自动恢复。可能原因包括:Ten-GigabitEthernet1/2/0/6
对应的模块(如光模块)是否插紧,重新插拔模块并清洁接口(断电操作需谨慎,避免影响业务)。display power
display device
POWER_ABNORMAL
)。POWERLOW-DOWN
告警(可通过 SNMP 或日志服务器长期收集)。(0)