在梳理单位无线网络时,发现 WX3024E+ 控制器在命令行中显示 G1/0/1、G1/0/2 接口为 up,但对应物理面板上 1、2 口并未接线,实际链路是通过物理第 15 口连通的,对端也确认 IP 正常通信,请教熟悉 H3C 的大佬,如何正确对应 CLI 接口号与物理端口?
(0)
H3C WX3024E+ 控制器的命令行接口编号(如 G1/0/1)与物理面板上的端口编号确实不一定一一对应。这是因为命令行中的接口编号是按照设备内部的逻辑结构来标识的,比如按板卡、插槽、端口的形式(如 G1/0/1 表示 1号板卡 第0插槽 第1端口),而面板上的编号是厂家根据物理排列标记的。
WX3024E+ 作为无线控制器,常见的是有多个 GE(千兆电口)和 SFP(光口),实际接口编号与前面板的物理口可能对不上,尤其是当设备存在多个接口模块或者复用端口(Combo口)时。
你发现命令行中的 G1/0/1、G1/0/2 显示 up,而物理 1、2 口未接线,实际走的是第 15 口,这种情况说明接口编号与面板编号不同步是正常现象。可以通过以下方法确认接口对应关系:
在命令行使用 display interface brief
查看各接口状态及 IP。
使用 display interface G1/0/x
查看该接口是否有流量及连接信息。
在接入交换机上使用 display cdp neighbor
或 display lldp neighbor
等命令查看与 AC 相连的接口,确认链路。
查阅 H3C 官方用户手册或设备面板说明图,一般会有逻辑接口与物理接口的对应表。
建议在物理接线时记录每个接口编号对应的链路,避免逻辑排查混乱。