#Apr 26 15:14:39:878 2000 ZY07-A-R05C18U04-zx-H3C-S5820 ENTITY/4/FAN DIRECTION NOTPREFERRED:
Trap 1.3.6.1.4.1.25506.2.6.2.0.31
(0)
最佳答案
调整风扇转向就可以
调整下设备期望的风向:
fan prefer-direction命令用来配置设备期望的风扇模块的风道方向。
undo fan prefer-direction命令用来恢复缺省情况。
【命令】
fan prefer-direction slot slot-number { port-to-power | power-to-port }
undo fan prefer-direction slot slot-number
【缺省情况】
用户期望的风道方向为port-to-power,即端口侧进风、电源侧出风。
【视图】
系统视图
【缺省用户角色】
network-admin
【参数】
slot slot-number:表示设备的成员编号。
port-to-power:表示设备期望的风道方向是端口侧进风、电源侧出风。
power-to-port:表示设备期望的风道方向是电源侧进风、端口侧出风。
【举例】
# 配置成员设备1的设备期望的风扇模块的风道方向为port-to-power。
<Sysname> system-view
[Sysname] fan prefer-direction slot 1 port-to-power
【相关命令】
(0)