请教 光缆和380V电力线缆 桥架铺设时的间距??? 依据的标准的哪个???
(0)
光缆和380V电力线缆在桥架铺设时的最小净距应遵循表5.4.1-1的规定。具体如下:
- 对绞电缆与380V电力电缆平行敷设时,最小净距为130mm。
- 如果有一方在接地的金属槽道或钢管中,最小净距为70mm。
- 如果双方均在接地的金属槽道或钢管中,最小净距为10mm。
这些规定旨在减少电力线缆对通信线缆的电磁干扰,确保信号的稳定传输。至于依据的标准,你提到的信息中并没有直接指出,但这些规定通常来源于国家或行业标准,如中国的GB
50311《综合布线系统工程设计规范》等。在实际操作中,应参照具体项目的设计文件和相关国家标准来确定具体的间距要求
(0)
根据H3C室内安装类设备运行环境要求-6W100中关于电力线缆和信号线缆布放的规定:
光缆与380V电力线缆在桥架平行铺设时,间隔距离应不小于30cm。
依据标准:
电力线缆与室内走线的信号线缆平行时,必须保持 ≥30cm间距(见“电力线缆布放要求”章节)。
若光缆属于出入通信局的信号线缆,则需按“信号线缆布放要求”保持 ≥50cm间距,但常规室内桥架场景适用30cm标准。
此规范基于H3C设备安装环境要求,确保电磁干扰隔离和线路安全。
(1)
室外线缆布线要求中未单独规定室外线缆之间的间距,但强调了分类布放原则(如电源线与信号线分开布放、输入输出分开布放等)及穿管埋地、屏蔽处理等防护措施。 因此,室外的线缆间距要求需遵循与室内相同的分类走线原则,但具体数值未在信息中明确。
谢谢,这里的信号线缆包括光缆吧?如果双绞线是为了防止电磁干扰的话,光缆的间距是为了什么呢?? 是考虑到安全问题吗???
根据H3C的安装规范,光缆作为信号线缆的一种,其间距要求主要基于以下专业考量: 物理防护 光缆的玻璃纤芯脆弱,过小的弯曲半径会导致光纤断裂或信号衰减。规范要求光纤弯曲半径需≥10倍直径(固定布放时)或≥20倍直径(移动时),确保机械强度。 与电力线缆保持距离(如平行间隔≥50cm),可避免施工误操作(如打孔、挤压)造成光缆损坏。 金属部件安全 光缆的金属加强芯和铠装层需在入口处接地,防止雷击感应电流。若与电力线缆过近,可能引入电磁耦合风险,需通过间距隔离。 抗干扰冗余设计 尽管光纤不受电磁干扰,但若光缆与电力线共用走线架,电力故障(如短路电弧)可能产生高温或物理冲击,间距提供安全冗余。 维护便利性 分层布放(如信号线在走线架上层,电力线在下层)可避免交叉干扰,便于故障排查和线路扩容。 因此,光缆间距要求并非出于信号干扰问题,而是综合物理防护、接地安全及运维层面的专业规范。
而且 根据 GB 50311-2016《综合布线系统工程设计规范》 8.01节的表格,这个间距要求的是电缆与电力线缆的间距。这里电缆包括光缆吗???
另外,室外的间距要求也是这样吗???
室外线缆布线要求中未单独规定室外线缆之间的间距,但强调了分类布放原则(如电源线与信号线分开布放、输入输出分开布放等)及穿管埋地、屏蔽处理等防护措施。 因此,室外的线缆间距要求需遵循与室内相同的分类走线原则,但具体数值未在信息中明确。