Mini A60数量大概有320+,MiniA61-E数量有60+
MiniA61-E均正常上线;
在MER8300的web端查看上线Mini A60上线率大概只有30%-40%,而且存在轮流上线问题
以下文件是MER8300部分log日志
MER8300版本:CMW710-R0809p27
Mini A60版本:R003L01
MiniA61-E版本:R003
MER8300作为无线控制旁挂在核心,Mini A60、MiniA61-E连接POE接入交换机上,接入与核心单链路直连;
(0)
升级到最新版本并排查下是否是分配地址不足
(1)
地址池查看过,目前AP管理地址段时掩码为22,查看了一下可用地址还有很多,但是还是会出现Mini A60这种型号的一直在上下线问题,
跟我之前遇到的一样,看一下日志吧
接ap的端口看一下状态,以及广播包的大小
(1)
接入是可配置交换机再开个边缘端口就行,不需要开bpdu保护
MER8300上面只有Mini A60的上下线日志,目前没在现场,只能远程看MER8300了
老哥,你之前碰到这个问题是怎么解决的呢?
主要是只有Mini A60出现这种情况,MiniA61-E均为正常在线,掉线日志:Connection with AP [B0:44:14:02:89:26] goes down by reason of [connection timeout].
接口呢,有没有报up/down类似的日志
我之前是有一台ap一直在上下线,开启了二层隔离和广播限制
我这时大批量的轮流上线,主要地址池查看过完全够用的,前端的接入交换机需要到现场才能看到了,那就等我去现场时候,看看接入有没有做层隔离和广播限制了。
接入是可配置交换机再开个边缘端口就行,不需要开bpdu保护
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
地址池查看过,目前AP管理地址段时掩码为22,查看了一下可用地址还有很多,但是还是会出现Mini A60这种型号的一直在上下线问题,