最佳答案
协商模式不匹配
negotiation auto
(开启自协商)或强制指定速率双工(如 speed 1000
、duplex full
)。物理层故障(光模块/光纤/网线)
display transceiver diagnosis interface [接口]
确认收发光在正常范围(Rx/Tx功率值非负且不超过上限)。协议干扰(如STP、DLDP)
stp disable
、dldp disable
。display dldp
检查是否为混合模式(Hybrid)。优先检查物理链路质量和协商模式(占比80%以上故障),其次排查设备版本缺陷(参考信息中多个案例)。若上述步骤无效,请联系H3C技术支持(400-810-0504)并提供诊断信息进一步分析。