有台HPE MAS2050存储创建了一个raid6给前段虚拟化平台使用,在进行虚拟机存储迁移后,硬件没有任何告警信息,但存储出现以下工作状态是否正常?
(0)
最佳答案
这是正常的,与主机端做不做迁移无关。
VRSC是vdisk scrub的缩写,是指虚拟磁盘组在进行清理工作,将分析虚拟磁盘以查找并修复磁盘错误,这个任务完成后,在事件记录中会看到代码207的事件,说明清理工作完成,未发现错误。
(0)
HPE MAS2050存储创建RAID6后出现的工作状态判断如下:
RAID6健康状态
数据迁移后的状态
告警信息检查
Drive could not be authenticated
等错误),且虚拟机能正常访问数据,则表明存储工作状态正常。若出现以下任一情况,需立即处理:
硬盘状态异常
重构失败
性能问题
立即检查项目
Inactive
或Off
状态)。I/O ERROR
或RAID Status=Off
类错误。若状态正常但性能下降
若存储无硬件告警指示灯、管理界面RAID状态为"OK",且硬盘指示灯为绿色常亮或规律闪烁,则当前状态为正常。迁移触发的数据重构是RAID保护机制的一部分,无需干预。反之,出现故障灯或降级告警时需按处理建议立即更换硬盘。