H3C S5500V2-28C-EI一直报Instance 0's port GigabitEthernet1/0/19 was notified a topology change.
(0)
最佳答案
在保400,找售后处理
可能原因 网络环路:该端口连接的设备可能存在物理或逻辑环路
不稳定的链路:端口连接不稳定,频繁up/down
终端设备行为:连接的设备频繁重启或发送异常BPDU
查看详细日志: display stp brief display stp abnormal display interface GigabitEthernet1/0/19 调整STP参数(如需): interface GigabitEthernet1/0/19 stp edged-port enable # 如果连接的是终端设备 stp no-agreement-check # 在某些特殊情况下可能需要 启用BPDU保护(如果连接的是终端设备): stp bpdu-protection 监控端口状态: monitor interface GigabitEthernet1/0/19
(0)
日志内容 | [STRING] [UINT32]'s port [STRING] was notified a topology change. |
参数解释 | $1:生成树实例或VLAN $2:生成树实例编号或VLAN ID $3:接口名 |
日志等级 | 6 |
举例 | STP/6/STP_NOTIFIED_TC: Instance 0's port GigabitEthernet1/0/1 was notified a topology change. |
日志说明 | 远端相连设备通知本设备某接口所在生成树实例或VLAN的拓扑发生变化 |
处理建议 | 检查拓扑变化的原因。如果是有链路down了,就恢复此故障链路 |