vsystem虚墙的接口下,配置vrrp vrid,没有这个命令,是不支持吗
无
(0)
最佳答案
RBM吗?RBM在根墙配置就可以,不用虚墙单独配置
(0)
rbm肯定在根墙配的,就是虚墙接口下不得配vrrp嘛,没有vrrp命令
根墙没有配置VRRP之类的吗?HA功能仅支持在缺省Context中配置,且配置完成后,就能完成所有非缺省Context的高可靠性部署。 当任意Context中设备的主备运行角色发生切换时,其他所有Context中设备的主备运行角色也都进行切换。因此在高可靠性主备组网中,建议所有Context的主运行设备都在同一台物理设备上。
vsystem虚墙接口下配置vrrp vrid的命令是不支持的。如果需要实现类似的功能,可能需要考虑购买支持该功能的二层板卡,或者采取其他替代方案,如使用vrrp的其他配置方式。同时,您提到的监控接口的规划可能存在一些问题,使用两个track监控同一个接口,以及在监控和配置中使用同一接口,可能不会达到预期的效果,因为一旦该接口down,vrrp也会失效。建议重新评估和规划您的网络监控策略。
(0)
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
