最佳答案

system-view
ptp enable # 全局使能PTP
ptp mode e2etc # 配置为End-to-End Transparent Clock(E2E-TC)
ptp domain 0 # 同步域ID(与主/从时钟域一致)
ptp priority1 128 # 优先级1(越低越优先)
ptp priority2 128 # 优先级2(次优级)
interface Ten-GigabitEthernet1/0/1
ptp enable # 在接口启用PTP
ptp tc enable # 声明为TC功能口
ptp delay-mechanism e2e # E2E延时测算模式
ptp correction-limit 1000 # 时间修正阈值(纳秒,防异常波动)
ptp min-pdelayreq-interval 4 # 延时请求间隔=16次/秒(2^4)
ptp timesync on-way enable # 启用单向时间同步(TC模式下必开)
display ptp interface # 查看端口PTP角色
display ptp tc # 透明时钟修正量统计
功能 | 实现原理 |
---|---|
Residence Time修正 | TC设备测量报文在设备内部处理时间(Δt),并直接修改PTP报文的correctionField字段 |
转发规则 | 不参与主从选举(Master/Slave),仅转发+修正PTP报文 |
延时测量 | 仅End-to-End模式下,TC会响应Delay_Resp报文协助完成链路延时计算 |
模式兼容性
硬件依赖
芯片型号 | TC支持 | 时间精度 |
---|---|---|
Comware V7 | ✅ | ±100 ns |
低端型号(如S5120) | ❌ | - |
延时抖动控制
# 启用硬件时间戳(关键!)
ptp hardware-epoch enable
qos priority-queue outbound enable # PTP流量优先级最高

作用:TC-A/TC-B修正路径延时,确保Slave获取高精度时间
# 查看TC修正量是否正常(应在ns级别)
display ptp tc interface Ten-GigabitEthernet1/0/1
# 捕捉PTP事件报文(需开启端口镜像)
display ptp packet interface Ten-GigabitEthernet1/0/1 verbose
若出现时间不同步:
# 启用非对称延时补偿(跨光/电介质场景)
ptp asymmetric-delay compensation enable
ptp asymmetric-delay 50 # 指定差值(单位ns)
# 配置PTP冗余主时钟
ptp clock-source 192.168.1.1 priority 100
ptp clock-source 192.168.1.2 priority 200
⚡ 终极方案:对于纳秒级要求场景(如5G基站),推荐部署H3C TSN(时间敏感网络) 系列交换机(如S9850-TSN),支持 IEEE 802.1AS-Rev 的增强型TC。
通过以上配置,TC设备可精确修正路径延时误差,使终端设备时钟同步精度达到 ±100纳秒(硬件时间戳启用后)。实际部署时需配合BC设备形成完整时间同步体系。