Temperature is greater than the high-temperature shutdown threshold on slot 1 sensor hotspot 6. The slotwill be powered off automatically.
Temperature is greater than the high-temperature shutdown threshold on slot 1 sensor hotspot 6. The slotwill be powered off automatically.
(0)
最佳答案
你这个报错信息是网络设备(可能是交换机、路由器、防火墙等)检测到 槽位 1(slot 1)上的传感器 hotspot 6 温度超过高温关机阈值,所以设备会自动断电保护该槽位,以防硬件烧毁。
这通常说明:
类别 | 详细原因 |
---|---|
环境温度问题 | 机房温度过高、空调故障、冷热通道混乱、热风回流。 |
通风/散热问题 | 风扇损坏或转速不足;通风孔/滤网积灰;设备贴墙或被遮挡。 |
模块自身发热大 | 业务高负载(CPU/ASIC高功耗)、高功率光模块(尤其是 100G/400G)发热量大。 |
温控系统异常 | 传感器故障、温控芯片异常、固件 Bug 导致误报。 |
电源/风扇冗余丢失 | 部分风扇、电源风扇坏掉,散热能力下降。 |
立刻降低设备负载
关闭不必要的业务端口或临时切流量到备用设备。
检查环境温度
机房温度最好保持在 18–27°C,湿度 40–60%。
检查风扇状态
运行 display fan
/ show environment
查看风扇是否有异常或转速过低。
检查通风路径
清理灰尘、确保进风口/出风口无遮挡,设备前后留有足够空间。
检查高功率模块
100G/400G 模块可临时更换为低功率或空载测试,看看温度是否下降。
监控温度曲线
使用 display temperature
/ show environment temperature
持续观察变化。
增加机房制冷能力(优化冷通道、增加送风口、加强风道隔离)。
更换有问题的风扇或温度传感器。
升级设备固件(部分厂商修复过误报或温控算法问题)。
调整机柜布局(避免高热设备集中在同一区域)。
(0)
display environment 和display fan
看看温度和风扇是否正常
看看设备本身处于的环境是否正常,其次看看风扇是否积灰清理下
风扇如果状态异常,需要更换,根据是模块化还是内置风扇,如果是模块化的更换的是风扇模块,如果是一体的就需要整机返修,在保400协助定位一下