华三5560交换机风扇1告警,显示fandirectionfault,气流模式power to port,风扇2状态正常,检查发现风扇1.2模块型号不一致,风扇1型号为lswm1fanscbe,风扇2型号为lswm1fanscb。按其他同类型交换机配置方式,把两个风扇模块全部更换为风扇2的型号依然不能恢复正常,风扇1.2均显示fandirectionfault,也无法更换气流模式,请问这是什么问题?
(0)
最佳答案
看着有点像期望风向问题,每个模块有他的当中工作风向及设备期望风向差别可以修改的,需要一致才能正常工作
[H3C]fan prefer-direction solt 1 port-to-power /修改期望风向
进入命令行显示当前的气流方向air 。。。。。就将期望风向改为这个
例子:
(0)
[H3C]fan prefer-direction solt 1 port-to-power /我当时用这条命令修改了solt1的期望风向,并且保存了,但是查询fan状态依然是fault,风扇1两个气流模式依然没有修改成一致。