一个模块风扇等3个指示灯依次红灯,很快又恢复正常,没一会儿再次出现又恢复。尝试重新拔插还是一样的故障,变更机柜电源插槽和电源线也没用,近3个月累计发现3次比较密集的告警时间段,告警总计130多次,其他时间正常。
交换机有主备两套,4组模块只有备用的1组出现这种情况。
(0)
最佳答案
日志是failed又recovered频繁的刷。最新情况是只有fan和output指示灯告警,fan报错,接着很快恢复,再fan报错,output接着报错,过好几秒恢复,最后fan又按前面规律循环。因为担心有意外因素,还没做交叉验证。
(0)
暂无评论
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
暂无评论