track 1 nqa entry admin mobile reaction 1
#
nqa entry admin mobile
type icmp-echo
destination ip 111.111.111.111
frequency 3000
probe count 3
reaction 1 checked-element probe-fail threshold-type consecutive 2 action-type none
#
nqa schedule admin mobile start-time now lifetime forever
#
ip route-static 0.0.0.0 0 111.111.111.111 track 1
问题描述:
display track 1
Track ID: 1
State: NotReady
track 1 没准备
(0)
您好,通过notready信息,检查nqa配置,发现配置配置动作为trap-only无法触发track动作
修改NQA配置为trigger-only后,状态可正常,路由可以切换,问题可解决。
在配置NQA与其他系统联动时,注意选择trigger动作才能使NQA触发其他模块联动动作生效。trap-only:条件满足时,在显示信息中记录监测结果的同时,向网管发送Trap消息。
(0)