母版型号为CSPEX-2314X-G2插在0板,查看device状态为power-off
母版型号为CSPEX-2314X-G2插在0板,查看device状态为power-off
(0)
最佳答案
power-off。这里的 power-off状态通常不是正常的关机状态,而是BMC检测到某种故障后,拒绝为该板块供电或板块自身无法启动的保护性状态。(0)
display device manuinfo查看母版的电子标签信息,确认型号与硬件版本是否匹配。display device查看电源模块状态,确认输入电压是否正常(如交流 220V 或直流 - 48V)。display power-supply policy查看当前策略,并检查 0 板母版的功耗是否超出电源模块额定功率。display device查看 0 板母版的状态,若显示Illegal或Mismatched,可能是软件版本不兼容或配置错误。display alarm或display logbuffer,重点关注电源相关告警(如POWER_SUPPLY_LOW_VOLTAGE)。reboot slot 0 # 重启0板母版(需谨慎操作,可能导致业务中断)
display boot-loader查看当前版本,并与官方发布的最新版本对比。display diagnostic-information)、配置文件(display current-configuration)及硬件信息(display device manuinfo),联系 H3C 官方技术支持进一步分析。(0)
暂无评论
CR16005E-F不支持将CSPEX-2314X-G2插卡配置在0号槽位(即母板位置),必须将其插入支持的扩展槽位。当CSPEX-2314X-G2插在0板时,系统会因无法识别或供电导致device状态为power-off。
根据提示,最小一个网板必须为normal无,表明系统要求基础网络板为normal类型,而CSPEX-2314X-G2为存储卡,不满足此要求,故配置错误会导致该卡无法上电。
结论:不支持将CSPEX-2314X-G2插在0板,会导致device状态为power-off。
插slot 2-slot5

(0)
暂无评论
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
暂无评论