一台BR1008L-HP,下挂3台BA3000C,是正常运行的,新增加两台A61-E后,却无法正常使用,在AP管理里面没有显示出这两个AP。
BR1008L-HP软件是最新的HM1A0V100R011,A61-E软件是A61V100R003,看软件下载页面也就唯一只有这个版本,所以也相当于是最新的,A61-E设置成FIT模式,每次启动,日志也会显示获取ip地址172开头的,但是就是一直在循环获取,不能正确进入工作状态。
期间试过一次将BR1008L-HP恢复出厂设置,并去掉BA3000C,只连接两台A61-E,在第一次配置时候识别出了A61-E,且能在AP管理里面显示出来,也能正常工作,但是重启过后,就又重新进入到了循环获取IP过程,在AP管理里面再也不会出现了。
试图将BR1008L-HP版本降级,结果发现R011版本不能降级,所以调试陷入死局,希望官方能出来解惑,谢谢。
b

(0)
不能降级,在升级文档里面有这条:
版本号 基础版本号 发布日期 版本类型 备注
HM1A0V100R011
HM1A0V100R010
2024-02-20
正式版本
1、禁止运营商AP在该AC上线
2、禁止回退版本(本地/在线)
另外这个版本也是最新版本,没有更新的了
编辑一下:
联系了官方客服,问题解决了,解决的方法是把AP版本升级到一个大概是内部测试版本,版本号是A61V100R004P52,版本日期是2023年的,而官方公布的最新版本是R003,还是2019年发布的,如果遇到类似问题可以找官方要最新的测试版本,即可解决这个问题。
(0)
暂无评论
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
暂无评论