ap保活机制

20小时前提问
  • 0关注
  • 0收藏,79浏览
粉丝:10人 关注:7人

问题描述:

ap隔两三天或者一天掉线一次,但是供电正常。查看ap日志发现是CAPWAP 隧道因邻居保活定时器超时而断开,等七秒之后就自动恢复。发现交换机上联口down了4秒钟后自动恢复。保活机制是默认10秒 发三次,ap为什么会断开呢

3 个回答
已采纳
粉丝:182人 关注:0人

您好,参考

结合你提到的交换机上联口 4 秒中断、CAPWAP 隧道保活超时的现象,核心问题是上联口中断引发 AP 与 AC 间的 CAPWAP 保活报文交互异常,再叠加可能的网络或设备配置问题,最终导致隧道断开。具体原因和对应分析如下:
  1. 交换机上联口中断直接阻断保活报文传输
    CAPWAP 隧道的保活依赖 AP 和 AC 周期性发送回声请求与应答报文,默认 10 秒发送一次、重传 3 次。而交换机上联口 down 的 4 秒,会直接切断 AP 与 AC 之间的链路。这 4 秒内 AP 发送的保活报文无法传递到 AC,AC 的应答报文也无法回传。由于保活机制对通信中断很敏感,即便仅 4 秒的链路中断,也会让 AP 在规定时间内收不到 AC 的应答,从而触发邻居保活定时器超时,断开 CAPWAP 隧道。当 4 秒后上联口恢复,AP 和 AC 会快速重建隧道,所以 7 秒后就能自动恢复连接。
  2. 交换机端口存在链路抖动或兼容性故障
    交换机上联口频繁短时间 down 又 up,大概率是端口本身存在链路抖动问题。比如部分交换机默认开启的节能功能(如 EEE),可能和 AP 的网络适配存在兼容性冲突,导致端口周期性出现瞬时中断。像思科 Catalyst 2960X 交换机就曾出现过 EEE 功能引发接口频繁 up/down 的 bug。这种抖动虽然每次仅 4 秒,但足以打破 CAPWAP 保活节奏,使得 AP 反复触发保活超时。
  3. 网络中间设备丢弃保活报文
    若 AP 与 AC 之间除了交换机,还有防火墙、路由器等中间设备,可能存在保活报文被丢弃的情况。例如部分设备的安全策略或 ACL 规则设置不当,会误将 CAPWAP 协议对应的 UDP 5246/5247 端口报文过滤。当交换机上联口短暂中断后,中间设备可能会刷新会话表项,后续恢复链路时,初期的保活报文可能因会话表未同步而被丢弃,导致 AP 收不到应答,触发保活超时。而且这种丢弃可能是间歇性的,就和你观察到的隔一两天掉线一次的现象吻合。
  4. CAPWAP 保活参数与链路恢复节奏不匹配
    虽然保活是默认的 10 秒发三次,但部分设备的保活重传间隔默认较短(比如部分设备重传间隔为 3 秒)。当交换机上联口 4 秒恢复后,AP 之前发送的保活报文已超时,而新的保活周期还未触发,或者重传的报文刚好落在链路中断的时间段,就会导致在保活机制的判定周期内始终收不到应答。相比之下,若重传间隔设置小于链路中断时间,更容易触发超时。
  5. 链路层协议或拓扑收敛延迟
    若交换机接入的网络启用了 RSTP、STP 等生成树协议,当上联口 down 后恢复时,生成树协议需要一定时间收敛(通常几秒)。在收敛期间,网络拓扑处于不稳定状态,AP 与 AC 间的报文转发会受到影响,保活报文可能出现延迟或丢失。此外,若未配置接口联动功能,上联口故障时无法快速同步状态给下联 AP 端口,也会导致 AP 侧感知链路异常,进而触发 CAPWAP 隧道断开。

暂无评论

粉丝:143人 关注:1人

down了四秒,还有STP协商到转发,可能还有其它问题,都要考虑


暂无评论

军刺 四段
粉丝:3人 关注:0人

试试(先解决上联口震荡,再优化保活参数)
步骤 1:根治交换机上联口短断问题(核心)
(1)排查物理层故障
更换上联口的网线 / 光模块(优先用原厂配件),重新插拔端口并清洁金手指;
若为光纤链路,用光功率计检测衰耗(单模光纤衰耗≤-20dBm 为正常);
更换交换机上联口(如从 G1/0/1 换为 G1/0/2),排除端口硬件故障。
(2)固化链路协商参数(避免自动协商震荡)
登录交换机,将上联口两端(交换机侧 + 上联设备侧)强制配置为 1000M 全双工:
<H3C> system-view
[H3C] interface GigabitEthernet 1/0/1 (上联口编号)
[H3C-GigabitEthernet1/0/1] speed 1000 (强制速率1000M)
[H3C-GigabitEthernet1/0/1] duplex full (强制全双工)
[H3C-GigabitEthernet1/0/1] undo negotiation auto (关闭自动协商)
[H3C-GigabitEthernet1/0/1] undo shutdown
(3)消除协议层震荡
若上联口无环路,启用 STP 边缘端口(避免 STP 拓扑变化触发端口 down):
[H3C-GigabitEthernet1/0/1] stp edged-port enable
查看端口 down 的原因,定位根因:
<H3C> display interface GigabitEthernet 1/0/1 (上联口)
# 重点看“Last down reason”字段,如“Link Down”(物理层)、“STP Topology Change”(STP震荡)
<H3C> display logbuffer | include GigabitEthernet1/0/1 down (查看端口down的日志)
步骤 2:优化 CAPWAP 保活参数(降低敏感度)
登录 AC 设备,调整保活间隔和重试次数,适配短抖动场景:
<AC> system-view
[AC] wlan ac (进入AC视图)
[AC-wlan-ac] capwap echo interval 20 (将保活间隔从10秒延长至20秒)
[AC-wlan-ac] capwap echo retry 5 (重试次数从3次增至5次,总超时100秒)
[AC-wlan-ac] capwap fast-reconnect enable (启用CAPWAP隧道快速重连,缩短恢复时间)

暂无评论

编辑答案

你正在编辑答案

如果你要对问题或其他回答进行点评或询问,请使用评论功能。

分享扩散:

提出建议

    +

亲~登录后才可以操作哦!

确定

亲~检测到您登陆的账号未在http://hclhub.h3c.com进行注册

注册后可访问此模块

跳转hclhub

你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作

举报

×

侵犯我的权益 >
对根叔社区有害的内容 >
辱骂、歧视、挑衅等(不友善)

侵犯我的权益

×

泄露了我的隐私 >
侵犯了我企业的权益 >
抄袭了我的内容 >
诽谤我 >
辱骂、歧视、挑衅等(不友善)
骚扰我

泄露了我的隐私

×

您好,当您发现根叔知了上有泄漏您隐私的内容时,您可以向根叔知了进行举报。 请您把以下内容通过邮件发送到pub.zhiliao@h3c.com 邮箱,我们会尽快处理。
  • 1. 您认为哪些内容泄露了您的隐私?(请在邮件中列出您举报的内容、链接地址,并给出简短的说明)
  • 2. 您是谁?(身份证明材料,可以是身份证或护照等证件)

侵犯了我企业的权益

×

您好,当您发现根叔知了上有关于您企业的造谣与诽谤、商业侵权等内容时,您可以向根叔知了进行举报。 请您把以下内容通过邮件发送到 pub.zhiliao@h3c.com 邮箱,我们会在审核后尽快给您答复。
  • 1. 您举报的内容是什么?(请在邮件中列出您举报的内容和链接地址)
  • 2. 您是谁?(身份证明材料,可以是身份证或护照等证件)
  • 3. 是哪家企业?(营业执照,单位登记证明等证件)
  • 4. 您与该企业的关系是?(您是企业法人或被授权人,需提供企业委托授权书)
我们认为知名企业应该坦然接受公众讨论,对于答案中不准确的部分,我们欢迎您以正式或非正式身份在根叔知了上进行澄清。

抄袭了我的内容

×

原文链接或出处

诽谤我

×

您好,当您发现根叔知了上有诽谤您的内容时,您可以向根叔知了进行举报。 请您把以下内容通过邮件发送到pub.zhiliao@h3c.com 邮箱,我们会尽快处理。
  • 1. 您举报的内容以及侵犯了您什么权益?(请在邮件中列出您举报的内容、链接地址,并给出简短的说明)
  • 2. 您是谁?(身份证明材料,可以是身份证或护照等证件)
我们认为知名企业应该坦然接受公众讨论,对于答案中不准确的部分,我们欢迎您以正式或非正式身份在根叔知了上进行澄清。

对根叔社区有害的内容

×

垃圾广告信息
色情、暴力、血腥等违反法律法规的内容
政治敏感
不规范转载 >
辱骂、歧视、挑衅等(不友善)
骚扰我
诱导投票

不规范转载

×

举报说明