必须安装风扇模块后再启动设备。即使仅查看版本,无风扇运行的风险也极高,可能导致设备永久损坏。无风扇启动违反设备设计要求,由此造成的任何硬件损坏将不在保修范围内。
| 步骤 | 操作内容 | 风险控制 |
|---|---|---|
| 1. 环境准备 | 将交换机置于通风极佳位置(如空调出风口),确保环境温度≤25℃ | 降低基础温度,延长无风扇运行时间 |
| 2. 临时散热 | 使用强力外部风扇直吹交换机散热孔 (距离 10-15cm) | 替代内置风扇散热功能 |
| 3. 操作限时 | 设置严格时间限制 (最多 5 分钟),仅执行查看版本命令 | 避免长时间高温运行 |
| 4. 操作步骤 | 开机→登录→执行display version→记录→立即关机 | 最小化系统负载和运行时间 |
暂无评论
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
暂无评论