原超融合产品节点配置 系统盘ssd sata盘01槽位raid 1,现在加节点,采用M.2做系统,可否
(0)
看局点规划情况吧
只看产品本身没有限制,只要容量够,IO符合要求就行。
一般来说M2不存在IO瓶颈
另外个别不支持的硬件需要注意,建议还是全面评估下吧。
以免存在故障/隐患
(0)
可以的:
双盘手动配置 RAID 1;
使用手动安装模式选择 M.2 RAID 1 作为系统盘;
确保硬件支持(NVMe 需 VROC 模块);
数据盘配置与原集群一致(扩容节点 < 3 台时)。
(0)
暂无评论
可以。新节点采用M.2 SSD作为系统盘并配置RAID 1是可行的,符合超融合节点部署要求。需确保M.2盘通过支持RAID的控制器配置为RAID 1,并满足OmniStack对系统盘的配置规范。UIS一体机出厂默认配置已支持此类部署,非UIS机型需手动配置RAID 1并关闭硬盘缓存。