2026-01-03 11:01:55,26-PCI 2 Major Exceeded the upper major threshold.---Current reading:100---Threshold reading:100 Triggered Asserted Sat Jan 3 11:01:26 2026 NULL 0x01900002 Temperature UniServer R4900 G3,
这台一直在报这个温度告警,一分钟一条,从管理口上看没硬件告警,看着都正常,从3月份一直报到现在。26-PCI 2 这个位置是张RAID卡,大佬帮忙分析一下是主板问题还是卡的问题
该告警为读取温度时出现读取错误导致,目前判断为偶发性事件. 现在设备温度等传感器状态正常.
客户收了一份管理口日志,日志里看到raid的温度是100度,
客户收了一份管理口日志,日志里看到raid的温度是100度,
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
是管理口的版本吗?