16台交换机组的rrpp环网,这个摄像头是第15台交换机下的一个摄像头,目前只有这个摄像头的实时画面有问题,存储到服务器上的画面没问题。有什么好的排查思路没
(0)
您好,这是一个非常典型的网络故障场景。“存储正常” 说明数据流(码流)从摄像头到存储服务器是通的,且数据没有丢失;“实时画面卡顿 / 黑屏” 说明从摄像头到监控客户端(电脑 / 大屏)的路径有问题。
先看 第 15 台交换机该端口的 CRC 错误计数 和 双工协商状态