一台H3C交换机,型号S1850-28P-PWR,连接着5个AP,型号是MiniA51,已经正常使用5年了,但前2天这5AP一起掉线了,断电重启交换机后,AP能自动上线,但一段时间后又自动掉线,当AP掉线的时候,与交换机连接的指示灯也熄灭了,用笔记本网线直接连接交换机,能正常连接。估计是POE供电问题,登入交换机查看日志,发现错误日志:POE, Warning, PSE_STATUS, PSE 1: Failed to upgrade PSE firmware and PSE will not operate ccorrectly。查阅资料判断PSE固件损坏或升级失败,但断电重启交换机后,查看PSE信息正常。有没有大佬说说这是什么情况?
根据错误日志“POE, Warning, PSE_STATUS, PSE 1: Failed to upgrade PSE firmware and PSE will not operate correctly”,可判断PSE(Power Sourcing Equipment)固件升级失败,导致POE功能无法正常运行。建议重新尝试加载或升级PSE固件,确保使用与交换机型号兼容的正确固件版本,并检查升级过程中供电和文件完整性。
大哥PSE固件是在哪里下载?官网找不到