Power Supply Failure detected 0x081000de
4900g5 不关机屏蔽这个报警
(0)
登录BMC管理口:通过浏览器访问服务器的HDM(BMC)管理IP地址。
重启HDM服务:
在HDM Web界面,导航到 管理 > HDM设置 > 重启HDM。
点击确认重启。HDM重启过程中网络会中断约2-3分钟,但服务器操作系统不受影响,业务不会中断。
结果:重启后,HDM会重新检测硬件状态。如果电源确实存在问题,报警信息会再次上报。
0x081000de 是一个明确的硬件故障代码,代表电源模块内部故障、温度过高或输出电压异常。
风险:如果服务器是单电源运行,或者另一个电源也处于亚健康状态,屏蔽报警后一旦故障电源彻底失效,服务器会直接掉电宕机。
建议:建议尽快联系服务器运维或H3C售后(400-810-0504),根据报错信息申请更换电源模块。
(0)
1、进入iLO管理界面:通过服务器IP地址登录iLO管理界面。
查看电源状态:在Power Management或System Health中确认具体故障电源模块的位置。
2、临时屏蔽报警(谨慎操作):
在iLO的Power Management选项中,找到故障电源模块的设置。
部分型号支持临时禁用报警或标记为“忽略”,但可能影响后续监控。
热插拔更换:如果条件允许,可直接热插拔更换故障电源模块
(0)
暂无评论
事件代码 | 0x081000de |
消息文本 | 检测到电源故障 |
变量字段 | 不适用 |
严重程度 | 主要的 |
例子 | 检测到电源故障 |
影响 | 它会影响系统电源供应,并可能导致系统异常断电。 |
原因 | 当检测到电源故障时,就会发生此事件。 |
建议采取的措施 | 1. 检查电源模块的风扇是否不转动。 2. 断开电源模块,然后重新连接。 3. 检查电源模块的输入电压是否正常。 4. 更换电源模块。 5. 如果问题仍然存在,请联系技术支持。 |
(0)
暂无评论
# 本地执行
ipmitool sel clear
# 远程执行(替换IP/账号/密码)
ipmitool -I lanplus -H <HDM-IP> -U admin -P <密码> sel clear
# 屏蔽电源传感器(PSU Status)告警上报
ipmitool sensor thresh "PS1 Status" disable
ipmitool sensor thresh "PS2 Status" disable
# 恢复(故障解决后执行)
ipmitool sensor thresh "PS1 Status" enable
ipmitool sensor thresh "PS2 Status" enable
ipmitool sdr elist | grep -i psu
# 通用H3C IPMI raw屏蔽(临时,重启失效)
ipmitool raw 0x30 0x90 0x58 0x01 0x00 0x06 0x00 0x49 0x00 0x00 0xDE 0x00 0x02