登录BMC管理口:通过浏览器访问服务器的HDM(BMC)管理IP地址。
重启HDM服务:
在HDM Web界面,导航到 管理 > HDM设置 > 重启HDM。
点击确认重启。HDM重启过程中网络会中断约2-3分钟,但服务器操作系统不受影响,业务不会中断。
结果:重启后,HDM会重新检测硬件状态。如果电源确实存在问题,报警信息会再次上报。
0x081000de 是一个明确的硬件故障代码,代表电源模块内部故障、温度过高或输出电压异常。
风险:如果服务器是单电源运行,或者另一个电源也处于亚健康状态,屏蔽报警后一旦故障电源彻底失效,服务器会直接掉电宕机。
建议:建议尽快联系服务器运维或H3C售后(400-810-0504),根据报错信息申请更换电源模块。
# 本地执行
ipmitool sel clear
# 远程执行(替换IP/账号/密码)
ipmitool -I lanplus -H <HDM-IP> -U admin -P <密码> sel clear
# 屏蔽电源传感器(PSU Status)告警上报
ipmitool sensor thresh "PS1 Status" disable
ipmitool sensor thresh "PS2 Status" disable
# 恢复(故障解决后执行)
ipmitool sensor thresh "PS1 Status" enable
ipmitool sensor thresh "PS2 Status" enable
ipmitool sdr elist | grep -i psu
# 通用H3C IPMI raw屏蔽(临时,重启失效)
ipmitool raw 0x30 0x90 0x58 0x01 0x00 0x06 0x00 0x49 0x00 0x00 0xDE 0x00 0x02
暂无评论
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
暂无评论