cvnode1 无法连接共享存储(nimble),其他节点正常。 本人新手小白请指教,如何强制扫描存储适配器?然后解决存储无法激活的问题。
存储为 HPE Nimble 0002 1200。
另外,存储一个主机提示:Standby controller B not available(见第三张图), 另一个主机在web登录存储后未发现(应该是未连接)。



(0)
(0)
systemctl status multipathd (或 service multipathd status),查看多路径服务是否正在运行。systemctl restart multipathd。multipath -ll 命令。如果看到报错或没有任何路径显示,说明多路径配置有问题或路径不通。iscsiadm -m session。iscsiadm -m node -u (注销所有) 然后 iscsiadm -m node -R (重新发现并登录)。dmesg | grep -i scsi 或 dmesg | grep -i iSCSI)。(0)
暂无评论
一共3台CVK主机,只有这台主机连接存储有问题,其余两台主机连接存储没问题,建议你到CAS或者UIS板块问一下主机层面的操作,这和存储没什么关系,在存储板块咨询恐怕得不到什么有效建议。
另外,需要注意,Nimble存储的B控是None,故障状态,目前仅依靠A控运行。
这个设备AF-2019109的保修开始时间是2019年,B控变为故障状态非常有可能与它的NVDIMM有关系,请尽快续保进行维修处理,在B控未修复之前,不要对A控进行重启或关机,否则A控很有可能无法再次启动、业务中断。
(0)
暂无评论
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
暂无评论