您好,参考案例
网络中用iMC来对各种网络设备进行管理。
1. 将要监控的网络设备配置好SNMP及telnet等管理参数后添加到iMC中来,保证iMC能正确识别设备型号版本等相关参数。如下图所示:

2. 在【资源-性能管理-监视设置】中点击“增加监视”完成对这些需要关注的接口流量的监控配置,如下图所示:

3. 在弹出窗口中选择需要监视的指标和需要监视的设备的接口,本案例以监视接口接收速率为例说明,如下图所示:

说明:这个页面有监视设备和监视实例两种视图,区别在于监视设备时直接就会对所选设备的所有接口进行监视,适用于批量对设备的所有接口都监视的场景,监视实例时可以按需选择对所选设备的哪些接口进行监视,适用于只对设备的部分接口监视的场景。
4. 选择好要监控的指标后,在页面下方点击选择设备,选择需要监控的设备,需要监控的接口,如下图所示:
5. 监视成功后即可将这些实例保存在一个视图中,如下图所示:

6. 设置视图名称及可以管理查看的权限配置,如下图所示:

7. 完成后在iMC页面报表-报表模板列表中选择性能视图性能数据汇总报表模板,如下图所示第二个:

8. 完成后输入统计的时间周期,刚才新建的性能视图,即可完成对所监控的接口的流量信息报表展示的配置,如下图所示:

9. 或者可以先进入资源-性能管理-性能视图中进入到新建的性能视图,然后点击右上角的报表,如下图所示:

10. 在打开的报表中即可看到数据统计情况,如下图所示:

1. 对设备监控的前提是必须要配置好SNMP,能够正常获取设备性能数据;
2.如果之前已经添加过某接口的监控,后续再添加时可能无法选择此接口,这是可以勾选页面右上角的“重新获取实例”选项;
3. 性能数据默认5分钟采集一次,30分钟左右有明显的汇总曲线出来,所以配置完后请等待一段时间;
4. 对大量接口大量指标进行频繁的监控有可能导致服务器负载过大,请酌情考虑只监控重要部分数据即可;
暂无评论
为了解决取消iMC接口监控时只能“全选”或“全不选”的困扰,可以采用“按需过滤”而非“禁用底层采集”的方式来实现。
在iMC中,操作的核心思想不是去“删除”监控,而是通过设置过滤规则,让平台“不看”特定接口的数据。你可以根据需求,选择以下一种或多种方法。
如果你只想减少大量无用的接口Up/Down告警,可以尝试以下三种方法:
方法一:精确过滤特定接口
操作路径:资源 > 设备视图 > 选择目标设备 > 接口列表 > 勾选接口 > 更多 > Up/Down告警过滤 > 过滤
特点:最精确。只对选中的个别接口生效,不影响其他接口的正常监控。
方法二:批量操作,效率最高
操作路径:资源 > 批量操作 > 接口Up/Down告警过滤 > 选择设备和接口 > 过滤
特点:效率最高。适合一次性对多台设备的多个接口进行操作。
方法三:全局级别一键过滤
操作路径:系统管理 > 系统参数 > 系统配置 > 过滤连接PC、服务器或者没有链路的接口
特点:最省事。一键过滤所有终端的端口,但无法精细控制。如果有些接入服务器的端口仍需监控,就不适用。
补充提示:如果只是想降低告警优先级,也可以在“告警 > Trap管理 > 过滤规则”中,给特定接口的告警设置较低级别。
如果你的目标是让iMC彻底不采集某个接口的流量数据(例如不参与流量排行、性能视图等),就需要从性能监控的源头进行设置。
操作路径:资源 > 性能管理 > 监视设置
具体方法:
在监视设置界面,找到你想要取消监控的设备。
在设备的监视实例列表中,找到代表该接口的实例(如接口GigabitEthernet1/0/1入方向利用率)。
勾选该接口实例,点击 “取消监视” 按钮。
如果你是使用了NTA或UBA组件进行深度流量分析,那么配置方法略有不同:
操作路径:业务 > 流量分析与审计 > 接口流量分析任务
具体方法:
取消勾选不再需要分析的接口。
或直接删除针对该接口创建的那个流量分析任务。
暂无评论
display snmp statistics
暂无评论
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
暂无评论